Bonjour Oceanrider,
Vous n'avez pas échangé suite au sujet que vous avez exposé le 13 novembre 2015 à 21:42.
Pour ce qui concerne l'ampli, sauf erreur on constate qu'il ronfle alors que le bouton de volume est à zéro. Il faudrait confirmer.
Si c'est ainsi, on met en cause l'alimentation.
Néanmoins, l'amplificateur est-il relié à la terre ?
Vous pouvez aussi enlever le cordon guitare ou plutôt, le court-circuiter avec volume à zéro pour confirmer que seule l'alimentation est en cause. De par son principe de fonctionnement un micro de guitare est sensible aux rayonnements.
Le remède auquel on pense serait de mettre un filtre secteur Schaffner ou équivalent comme il y a sur les appareils médicaux. Mais vous ne pouvez pas mettre beaucoup d'euros dans le commerce pour immuniser un vieil amplificateur vis à vis de la compatibilité électromagnétique.
Vous pouvez aussi essayer un amplificateur beaucoup plus récent afin de voir s'il est moins sensible.
Bref, il faut expérimenter, l'ampli seul avec entrée à zéro et embase jack en court-circuit, puis après avec la guitare.
Essayer aussi la guitare avec une transmission radio pour éviter les longues liaisons asymétriques s'il est démontré que l'alimentation n'est pas en cause, ce dont on doute.
Ce n'est pas un problème de surtension. Un parafoudre (= parasurtenseur) n'aurait aucun effet.
A suivre.
Cordialement.
02 mars 2025 à 19:46
forum consulter ce sujet Comment protéger un appareil électrique des interférences d'un CPL ? sur le forum Électricité

Citation :
Je vais essayer de contacter un chauffagiste....
Qui sait faire la différence entre un moteur universel (celui de l'aspirateur ou du mixer à soupe) et un moteur asynchrone monophasé (celui d'une pompe quelconque, piscine, circulateur etc.).
Le moteur est très probablement en bon état. Mais il faut voir ce qui se passe dans le boitier.
Pas bien compliqué, mais il faut avoir les idées claires en électrotechnique ; ce qui n'est pas toujours le cas dans cette branche de l'artisanat.
Votre retour est attendu. Les contributeurs aiment bien savoir la fin des histoires.
Et les échanges font partie du bon usage du forum.
Cordialement.
02 mars 2025 à 18:19
forum consulter ce sujet Circulateur Salmson 53-32P HS ou pas sur le forum Chauffage

Publicité

Pour un lustre il vaut mieux des sources identiques, question de rendu, ainsi que des puissances faibles vu le nombre de sources.
15 W en led = peut-être 60 à 100 W en incandescence (il faut voir).
Faire attention aussi à la directivité et le cône du faisceau, suivant l'orientation des lampes.
On ne s'occupe pas de la mention Max led. Aucun danger particulier. Une fois sous sa tension nominale, la lampe éclaire et c'est tout. Peut-être que l'indication est relative à une lampe led, pour éviter de transformer le lustre en source d'éclairement énorme. D'où l'idée de prendre des puissances faibles.
On vous laisse expérimenter.
Cordialement.
02 mars 2025 à 16:14
forum consulter ce sujet Quelle ampoule LED choisir ? sur le forum Électricité

Bonjour Theolino,
Sauf erreur, le technicien n'a pas précisé exactement en quoi consistait la réparation qu'il a effectuée sur la régulation.
Citation :
Ceci pouvant provenir d'une forte surtension sur l'alimentation 230V
Hypothèse totalement injustifiée, d'autant plus que l'argument serait que le poste à souder génère une surtension qui détruit les composants d'un circuit voisin (et pourquoi pas un autre récepteur dans l'habitat ?).

En gros, l'hypothèse est injustifiée (mettre en évidence une surtension réseau nécessite des moyens de mesure de laboratoire).
Les surtensions réseau sont essentiellement dues à la foudre. Par contre, des pannes d'alimentations sont assez fréquentes, il n'y a qu'à jeter un œil sur le forum électroménager. Et d'hypothétiques surtensions n'en sont aucunement responsables. Probablement des circuits sous-dimensionnés fonctionnant aux limites, juste une supposition injustifiée elle aussi.

La régulation chauffage et le poste à souder sont des récepteurs indépendants.
Cordialement.
02 mars 2025 à 15:11
forum consulter ce sujet Problème surtension poste à souder sur le forum Électricité

Bonjour johwen,
Hélas, sans notice on ne peut pas faire grand chose. Et improviser peut présenter certains risques. Pour détartrer vous pouvez tremper l'ensemble dans du vinaigre ménager préalablement chauffé à ébullition. Il vaut mieux travailler dehors.
Le choix personnel est d'acquérir de la robinetterie de marque afin de ne pas avoir de surprise au bout d'un an.
Si votre fille est propriétaire, vous pouvez lui suggérer un mitigeur thermostatique douche Grotherm 1000 34832000.
Certes, il faut autour de 250 € mais on s'y retrouve tant en qualité qu'en longévité.
Si elle est locataire, le remplacement est à la charge du propriétaire.
Cordialement.
02 mars 2025 à 14:25
forum consulter ce sujet Retirer cartouche de mitigeur douche sur le forum Plomberie

Bonjour.

Un volet roulant se commande avec un inverseur (donc pas un interrupteur, mais un commutateur inverseur unipolaire à point milieu) avec un neutre direct sur le moteur, et deux conducteurs pour la phase coupée, un pour la montée et un pour la descente.
On ne sait pas comment fonctionnent les modules (aucun renseignement n'est fourni), et on ne sait pas non plus comment le câblage est réalisé, même si cela fonctionnait avant.
Citation :
Les câbles électriques peuvent ils rendre l'âme ?
Non.
Pour vos autres interrogations, nous n'avons pas de vue d'ensemble.
Cordialement.
02 mars 2025 à 11:21
forum consulter ce sujet Problème interrupteur volet roulant électrique sur le forum Électricité

Bonjour gaspoux,
On se demande sur quelle caractéristique se fonde cette recommandation.
La caractéristique limite d'emploi d'une douille est l'intensité.
Citation :
et ne sait pas quelle ampoule je dois mettre.
Ce sera sans doute une lampe led. On recommande une température de couleur 3 000 K maxi. Au delà c'est trop blanc et peu confortable visuellement.
Citation :
j'ai des ampoules LED 11W, puis-je les utiliser ?
Bien sûr, mais cela doit éclairer très fort, peut-être trop.
C'est la première fois que cette injonction est citée sur le forum. Elle n'est pas justifiée vis à vis des technologies de l'électricité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 mars 2025 à 11:11
forum consulter ce sujet Quelle ampoule LED choisir ? sur le forum Électricité

Dans l'attente de votre retour, on précise que les protections différentielles sont à mettre en œuvre de la même façon que dans le schéma de liaison à la terre TT.
Il est à espérer que ce soit le cas de la distribution évoquée.
01 mars 2025 à 21:28
forum consulter ce sujet Réseau de neutre TNS et défaut d'isolement sur le forum Électricité

A distance on ne peut rien tester ni expérimenter. Tout ce qu'on sait, hormis les conditions de déclenchement d'un ID 30 mA, est qu'il est fréquent que ces deux types d'appareils soient sujets au défaut d'isolement de la résistance, notamment si elle est tubulaire.
S'il y a un bouton arrêt marche bipolaire sur l'appareil, vous le branchez à l'arrêt puis observez s'il y a déclenchement ou non ; puis vous mettez sous tension. Si l'ID déclenche instantanément ou durant la chauffe, la résistance est en cause.
Il n'y a pas lieu de penser que les prises soient en cause.
Un testeur d'isolement fait la mesure sous 500 V ou plus. L'ohmmètre d'un multimètre n'a pas ces caractéristiques.
Il arrive qu'une résistance tubulaire retrouve son isolement nominal après plusieurs chauffes partielles. On ne vous dira pas comment on fait.
Cordialement.
01 mars 2025 à 21:21
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA saute quand on branche certains appareils sur le forum Électricité

Il arrive que sur ces appareils le défaut d'isolement apparait seulement pendant la chauffe. Le fil résistant est normalement isolé par une substance minérale dans le tube métallique. Mais la chauffe provoque des dilatations.
Cela se contrôle avec un testeur d'isolement mais c'est un appareil qu'on n'utilise pas souvent.
Il y a encore des vérifications à effectuer. Ce dont on est sûr est que si l'ID déclenche il y a forcément défaut d'isolement.
01 mars 2025 à 19:42
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA saute quand on branche certains appareils sur le forum Électricité

Bonjour jojo61,
Il faut demander à Enedis qu'ils coupent l'alimentation.
Pour effectuer les travaux il faut demander un branchement (provisoire) de chantier.
Citation :
si on se branche dessus
Vous ne branchez rien. On répète, vous ne branchez rien.

On rappelle que l'électricité présente des dangers pouvant être mortels.
Citation :
Puisque c'est une propriété privée, il ne peut pas entrer chez elle pour un éventuel contrôle
Avoir cette idée n'est pas signe d'une grande probité.
Pour ouvrir un nouveau point de livraison d'énergie électrique l'attestation Consuel est obligatoire.
Cordialement.
01 mars 2025 à 15:23
forum consulter ce sujet Courant présent sur vieux compteur coupé sur le forum Électricité

Bonjour Shora,
Citation :
donc cela ne vient pas de l'appareil.
On ne partage pas ce point de vue :
- s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA chez votre ami
- s'il y a un interrupteur différentiel 30 mA chez votre ami et qu'il est en défaut. On répète régulièrement qu'il faut tester les ID avec le bouton test.
- si le raccordement à la terre de la prise sur laquelle vous branchez vos appareils est défectueux.
- gaufrier et appareil à raclette sont équipés de résistances qui finissent souvent par présenter un défaut d'isolement.
Cordialement.
01 mars 2025 à 15:12
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA saute quand on branche certains appareils sur le forum Électricité

Bonjour Céline 12345,
Braser au cuivre/phosphore semble la méthode la plus simple en élargissant le champ opératoire, et avec ce qu'il faut comme isolant et chiffons mouillés.
Citation :
Je ne sais pas si je suis très claire.
Pas trop, mais ce n'est pas grave. Il faut que l'écoulement soit bien placé, et avec la bonde qu'il faut pour nettoyer en cas de bouchon.
Vous pouvez aussi anticiper les débouchages en positionnant des tampons de visite un peu partout sur les écoulements, pour pouvoir éventuellement passer un tube à gicleur conique de nettoyeur haute pression.
Cordialement.
01 mars 2025 à 15:06
forum consulter ce sujet Risque de fuite sur tuyau enfoncé ? sur le forum Plomberie

Bonjour Celine12345,
Ce qui est certain, écrasement ou cuivre entamé car cela n'est pas montré par la photo, il n'est pas envisageable de laisser le tube ainsi.
Vu d'ici, le plus simple serait de charger le cuivre au chalumeau. Un plombier sait faire.
Citation :
Faut il que je fasse une réparation ?
Ce semble évident, mais ce n'est pas un travail à la portée du premier venu.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 mars 2025 à 09:00
forum consulter ce sujet Risque de fuite sur tuyau enfoncé ? sur le forum Plomberie

Citation :
Je comprends donc que ce n'est pas possible même si mes 2 circuits lumières sont branchés sur le même disjoncteur modulaire
Ce n'est pas ce qui a été écrit.
Prenons deux fils neutre en bleu. S'ils sont branchés en sortie du même disjoncteur, ils appartiennent au même circuit.
Si cela se passe ainsi chez vous pour votre projet, vous utilisez le fil bleu le plus proche.
Ou si vous voulez une autre façon de voir les choses, un circuit lumière peut alimenter une chambre et un couloir, grâce aux dérivations. C'est le même disjoncteur qui protègera ce circuit alimentant plusieurs pièces.
Cordialement.
28 février 2025 à 22:47
forum consulter ce sujet Neutre entre circuit mais même dijoncteur divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour Julio.
Il faut que le neutre soit celui appartenant au circuit lumière issu du disjoncteur modulaire dédié, et non à un circuit voisin.
Citation :
la boite de dérivation de ce circuit est dans le plafond
On rappelle que toute connexion, toute boite de dérivation doit être accessible, même dans des combles.
S'il y a un mauvais contact dans une liaison parcourue par du courant tout est possible.
Et l'on sait que des échauffements néfastes peuvent se produire.
Cordialement.
28 février 2025 à 20:41
forum consulter ce sujet Neutre entre circuit mais même dijoncteur divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour petitevero.

L'intervention de l'installateur de la PAC, supposé être un chauffagiste expérimenté, semble être le seul moyen pour le moment de résoudre le problème.
La solution ne viendra pas du forum, celui-ci ne pouvant présenter que quelques idées d'intervention.
Peu importe le thermostat, ici on comprend, si l'on ne se trompe pas, qu'il y a de l'air dans l'installation.
Mais vous n'évoquez qu'un seul radiateur ; n'y en a t-il pas plusieurs ?
Cordialement.
28 février 2025 à 18:34
forum consulter ce sujet Goutte à goutte dans le radiateur sur le forum Chauffage

Bonjour kkcarole.

Un montage va et vient est représenté ici, deux points de commande pour un même luminaire : va-et-vient.com
Erreur de vocabulaire ?
Pour la photo 1, les mots clés auraient dû être : aspirateur et pinceau, angle de prise de vue permettant de voir les connexions.
Aidez vous d'un schéma pour distinguer le montage va et vient du montage simple allumage.
Cordialement.
28 février 2025 à 15:45
forum consulter ce sujet Problème de branchement va-et-vient sur le forum Électricité

Re. Il faudra bidouiller pour raccorder un réducteur de pression avant ou après le robinet.
Regardez ce que proposent les magasins spécialisés en matériels de plomberie & sanitaire tel que Cedeo et équivalents.
Si la pression du réseau est de 6 bars, des dégâts des eaux sont possibles en cas de surpression. D'où la pose habituelle décrite précédemment.
On ne voit pas bien l'intérêt d'un réducteur de pression si c'est juste pour un tuyau d'arrosage ou un nettoyeur haute pression, ce à quoi il servira s'il équipe un robinet de puisage extérieur.
Mais vous avez écrit "robinet d'arrivée d'eau extérieur". Ce serait à expliciter car nous comprenons robinet de puisage.
Cordialement.
28 février 2025 à 15:36
forum consulter ce sujet Adapter réducteur de pression sur un robinet sur le forum Plomberie

Bonjour.

Le sujet que vous proposez est intéressant.
Plutôt que de refaire un cours sur le schéma de liaison à la terre de type TN, TNC et TNS, le plus simple est de reprendre trois documents sur le net, un assez complet au niveau des calculs, un plus généraliste, et le dernier avec une vidéo qui montre que l'ajout d'un disjoncteur différentiel 30 mA assure la sécurité des personnes comme dans l'habitat.

https://www.youtube.com/watch?v=xCrSUCf0lrY
http://christophe.jaunay.free.fr/IMG/etudes_techniques_bts1/liaisons_terre/diaporama_slt_tn.pdf
https://www.tecnipass.com/cours-electricite-courant.triphase-slt.regime.neutre?page=4

Enfin, vous pouvez approfondir avec le cahier technique Schneider Electric CT 172 qui fait référence depuis très longtemps parmi les livres de technologie de vulgarisation.
Citation :
Constations d'un 110V entre PE/masse et PH
PH n'est pas défini, contrairement à PE. On ne connait pas tout.

Il existe des formations pratiques sur des maquettes Schneider ou autres qui permettent d'envisager les différents cas de déclenchement des protections, et leurs paramètres, suivant les schémas de liaison à la terre.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Nota vocabulaire : régimes de neutre = schémas de liaison à la terre.
28 février 2025 à 12:27
forum consulter ce sujet Réseau de neutre TNS et défaut d'isolement sur le forum Électricité

Bonjour Pierre1953,
Il n'est pas d'usage de monter un réducteur de pression tel que vous l'envisagez, et on n'en voit pas bien l'intérêt.
Un réducteur de pression se monte juste en aval du robinet d'arrêt général d'une installation.
Cordialement.

28 février 2025 à 11:02
forum consulter ce sujet Adapter réducteur de pression sur un robinet sur le forum Plomberie

Bien reçu Gildo.

On trouve sur le net différents documentaires sur les rémouleurs, et dernièrement cette semaine dans l'émission Météo à la carte (France 3) sur un rémouleur itinérant avec son triporteur à assistance électrique et avec un atelier à demeure.
Il utilise les machines habituelles, une machine à ruban abrasif, un lapidaire, touret à meuler classique, un autre à eau avec une rampe et la grosse meule à eau ancienne.

Un avis personnel concernant l'apprentissage en général.
Diminuer la fréquence de rotation des machines d'affutage ne diminuera pas le risque d'accident. Seule la vitesse de coupe diminuera, au détriment de la qualité de l'usinage désiré.
Ce qui diminuera le risque d'accident est l'existence des conditions de sécurité et leur enseignement, et leur respect absolu.
De tout temps l'apprentissage a utilisé les machines de l'industrie, ne serait-ce que dans les Écoles Primaires Supérieures et Professionnelles ayant amené la création des ENP.

Les illustrations disponibles de cette époque et l'expérience des plus anciens montrent des machines sans sécurités particulières, on pense aux machines outils telles que tours, fraiseuses ou étaux limeurs, et pour la menuiserie ou le modelage toutes les machines ayant coupé les doigts des professionnels, et certainement de certains apprentis.
La photo montre un atelier de mécanique dans une ENP dans les années 50.

Désormais les machines sont protégées de tous les côtés quand cela est possible ; pour l'apprentissage c'est donc au maître de rappeler les consignes de sécurité et les faire respecter, et à l'apprenti d'être conscient des dangers du métier. Et cela fonctionne très bien. Les accidents ne sont pas dans les établissements d'enseignement.

En formation dans les métiers de l'électricité on en est venu aux aberrations telles que l'utilisation des fiches banane de sécurité pour mesurer la tension d'une pile.

Dans la région, il y a quelques années un accident en atelier de fonderie avec moules à sable a été le fait d'un jeune qui a lancé une boulette de sable dans l’œil d'un camarade.
La manipulation du métal en fusion lors des coulées au cubilot est dument encadrée par les formateurs où chaque jeune a son rôle bien défini dans l'équipe de coulée (8 à 10 personnes environ).

Tout cela pour signifier que si vous ne recherchez que la sécurité, ne n'est pas en diminuant la fréquence de rotation des machines qu'il faudra agir, mais plutôt sur les EPI, la tenue vestimentaire et les gestes du métier.

Citation :
Je cherchais donc un moyen simple de la ralentir pour éviter des accidents.
L'expérience personnelle montre que ce n'est peut-être pas la bonne voie.
Si le formateur a peur, le jeune le verra et ne sera pas dans les bonnes conditions d'apprentissage.
Le formateur doit être sûr de lui, rigoureux et vigilant.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
28 février 2025 à 09:40
forum consulter ce sujet Branchement variateur sur moteur sur le forum Électricité

Il se peut que les condensateurs soient en parallèle si le moteur a une grosse puissance.

Si vous voyez 3 ou 4 conducteurs qui proviennent de l'intérieur du moteur, ce serait peut être jouable pour un variateur monophasé à deux sorties.
Mais auparavant il faut dessiner les raccordements sur le bornier.
S'il n'y a qu'une sortie sur le variateur, il faut brancher sa sortie en lieu et place du câble d'alimentation.

Vous avez donc deux recherches à faire : une sur le câblage, une autre sur un variateur monophasé.
Être proche des métiers de l'électrotechnique peut aider.
On n'est pas dans le va-et-vient ni le bricolage basique.
La troisième serait d'évaluer votre besoin, c'est à dire voir si modifier l'équipement, qui a un coût, se justifie.

Monter un variateur de fréquence sur un moteur asynchrone est plus difficile que ça en a l'air.
Un bobinier ou un électrotechnicien expérimenté saurait faire.
Cordialement.
27 février 2025 à 20:49
forum consulter ce sujet Branchement variateur sur moteur sur le forum Électricité

Citation :
Je suis vraiment impatient de lire vos avis et conseils
Un retour de votre part est attendu avec impatience également.
27 février 2025 à 16:54
forum consulter ce sujet Radiateur rayonnant avis et expériences sur le forum Chauffage

Re.
Citation :
Qu'est ce que le remplacement de tous les porte-fusibles par des disjoncteurs modulaires va apporter ?
- Dans le cas présent d'un défaut d'isolement, rien.
- Faciliter le repérage des circuits en présence de défaut surintensité, ce qui est rare néanmoins.
- Quand un fusible est fondu, on ne sait pas forcément lequel (tous les supports ne sont pas équipés d'un voyant lumineux), on n'a pas l'outillage pour le vérifier, il y en a bien de rechange dans une boite mais ils sont tous morts, c'est dimanche.

Tester les ID régulièrement avec le bouton test est indispensable.
Le déclenchement intempestif d'un ID est un phénomène connu.

Chez vous il y a un défaut d'isolement qui ne peut affecter qu'un récepteur relié à la terre.
Si c'est le circuit de dégivrage d'un frigo qui est en cause, depuis 15 ans le frigo serait tombé en panne franchement.
Citation :
est-ce risqué de remplacer l'inter différentiel 30 mA par un 100 mA ?
C'est interdit. Il s'agit de protéger les humains vis à vis des défauts d'isolement.
Voir ici : Rechercher un défaut d'isolement
Un autre mystère laborieusement défini ici : 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant

On vous laisse chercher, tout en étant méthodique. Il faut également tester l'ID avec son bouton. Éventuellement, vous tapotez légèrement dessus avec le manche d'un tournevis pour voir s'il tient mécaniquement. Un ID est une appareillage électromécanique fragile.
Cordialement.
27 février 2025 à 15:01
forum consulter ce sujet Court-circuit mystère installation électrique sur le forum Électricité

Citation :
Je constate que mon moteur a deux condensateurs...
Il faudrait voir comment ils sont connectés aux bobinages.
Voir aussi si les deux bobinages ont bien les 3 bornes sorties comme expliqué ci-dessus.
27 février 2025 à 14:30
forum consulter ce sujet Branchement variateur sur moteur sur le forum Électricité

Bonjour PParly.
Citation :
le disjoncteur central saute
Citation :
J'ai identifié les 2 interrupteurs différentiels
Pour l'instant, le mystère est dans les deux affirmations ci-dessus qu'il faudrait clarifier.
D'après ce qui est écrit (disjoncteur central), on s'attend que l'organe de coupure qui déclenche soit le disjoncteur différentiel de branchement, électriquement situé en aval du compteur (Linky ou autre ?), et en amont du tableau de répartition en photo.
En attendant vous appuyez sur le bouton test de chaque interrupteur différentiel 30 mA ; il doit y avoir déclenchement. Dans le cas contraire, on remplace.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Nota : ce tableau mériterait d'être rénové en remplaçant les porte-fusible par des disjoncteurs modulaires.
27 février 2025 à 11:16
forum consulter ce sujet Court-circuit mystère installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour Fredou.

Le sèche serviettes, très probablement à double isolation, ne doit pas être raccordé à la terre.
Le fil pilote doit être isolé.
L'entreprise a dû faire ainsi.
Cordialement.
27 février 2025 à 09:07
forum consulter ce sujet Alimentation sèche-serviettes sur prise de courant salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour Gildo.

Depuis 2019 nous avons constaté qu'il existe des variateurs de fréquence pour des moteurs asynchrones monophasés.
Il faut que le moteur possède 3 bornes, le point commun des deux enroulements et les extrémités des deux enroulements.
Dans ce cas, le variateur délivre deux tensions MLI à fréquence variable déphasées de 90 ° avec un point commun. On peut alors enlever le condensateur.
On se demande si le variateur utilisé n'est pas de ce type, avec les 3 bornes U V W. Mais vu l'absence de notice nous n'avons pas pu approfondir, et encore moins expérimenter.
Cordialement.
26 février 2025 à 18:29
forum consulter ce sujet Branchement variateur sur moteur sur le forum Électricité

Bonjour Laurent.

Si vous avez parcouru le forum vous avez dû constater que l'on préconise les produits plutôt européens et aux normes européennes.
On n'évoque jamais les sites asiatiques. On cite Sonepar, Hager et Cie, jamais ali machin.
Donc pour les installations, nous conseillons du matériel professionnel aux qualités reconnues.

C'est comme les chevilles type Molly. Il y a celles qu'on achète en vrac en petits sacs, et les vraies Molly ou marques équivalentes comme Fisher et quelques autres.

Pour être tranquille, les modèles type Wago sont sans soucis, bons contacts, fiables, sans échauffement notoire.
Citation :
Je constate sur certains sites chinois la présence à bas prix de connecteurs de type Wago.
Et sur d'autres, peut-être des montres, des sacs marrons, et beaucoup d'autres contrefaçons.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 février 2025 à 18:19
forum consulter ce sujet Avis normes connecteur type Wago RPC sur le forum Électricité

Il faut qu'il y ait une coupure d'urgence dans le logement.
Citation :
mais lorsque je le coupe, tout continue de fonctionner dans la cuisine
Donc l'appareil de coupure générale est ailleurs.
On vous laisse chercher.
26 février 2025 à 18:01
forum consulter ce sujet Tableau électrique introuvable sur le forum Électricité

Bien reçu.
Il s'agit d'effectuer une fonction logique "ou".
Il n'est pas d'usage de manipuler ces modules de cette façon ; le plus simple est d'essayer avec juste deux modules.
Ce branchement est fait habituellement avec des détecteurs de présence où les sorties sur relais sont en parallèle.
Le fait de ne pas avoir besoin d'utiliser un téléphone est rassurant.
En dernier ressort, vous verrez si le système est vraiment utile. Éteindre les lumières automatiquement est peu d'intérêt s'il s'agit d'économiser quelques petits euros avec des lampes led.
Ces modules ont des caractéristiques de commutation limites (il faudrait que vous les connaissiez), d'où la durée de vie finie de toute façon. Il faudra laisser le filaire en place.
Citation :
l'avis d'un vrai électricien
Ne sachant pas ce qu'il y a dans le ventre du module, il expérimenterait. Au mieux le système fonctionnerait. Au pire vous verrez.
Cordialement.
26 février 2025 à 17:36
forum consulter ce sujet Installation 2 interrupteurs va-et-vient sans neutre sur le forum Électricité

Bonjour nessa_va.
Citation :
nous avons décidé de faire une installation uniquement en 3G2,5 sur son conseil
Cela commence mal.
Sauf exception, il n'est pas d'usage de commander des prises de courant par des interrupteurs.
Vos questions montrent que vous n'avez pas le minimum de connaissances vous permettant de réaliser une installation électrique qui ne soit pas bricolée, donc dangereuse.
Citation :
Ma question peut sembler bête mais je ne trouve pas l'info claire sur le net....
Oui, effectivement, c'est vous qui le dites.
L'électricité ne s'apprend pas sur le net, mais à l'école ou sur le tas en étant encadré et avec un travail personnel soutenu. L'ancien électricien ne semble pas de bon conseil.
Quant au compteur, il compte. L'installation commence en aval du disjoncteur de branchement.
Il se peut que vous ne soyez pas en France.
Désolé d'être très négatif.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 février 2025 à 15:44
forum consulter ce sujet Conseils pour refaire entièrement l'installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour Marc.
Nous sommes toujours circonspects face à ces systèmes dont l'utilité est à prouver (le net précise qu'une bouilloire peut être connectée, ce qui est vraiment un progrès fondamental), à la longévité forcément limitée, et de mise en œuvre délicate quand on est éloigné du métier.
Citation :
Qu'en pensez-vous ?
Il faut expérimenter.
Comment les usagers de l'habitat vont-ils faire pour allumer la lumière, par exemple pour aller la nuit au bout du couloir ?
Cordialement.
26 février 2025 à 15:17
forum consulter ce sujet Installation 2 interrupteurs va-et-vient sans neutre sur le forum Électricité

Bonjour Cendrillon.
Citation :
Quelqu'un saurait-il à qui je dois m'adresser pour avoir cette information ?
Un voisin qui connait peut-être mieux l'agencement des appartements.
Citation :
J'ai demandé au vendeur qui ne sait pas..
Difficile à croire, ou alors il est, comment dire ? Les mots nous manquent.
Citation :
l'entreprise qui a effectué le diagnostic
L'agent sait forcément s'il y a un dispositif de coupure d'urgence accessible et où il se trouve.
Ce dispositif est obligatoire.
Cordialement.
26 février 2025 à 14:50
forum consulter ce sujet Tableau électrique introuvable sur le forum Électricité

Bonjour CPJM.

On peut se demander comment vous allez faire si votre expérience en montages d'équipements sanitaires est limitée.
Le modèle de WC semble être un Aspirambo.
Enlever le joint ciment délicatement est toujours possible en étant soigneux, sans dégrader le tube PVC et sans que le ciment obstrue la canalisation. Et s'il casse, vous serez très ennuyé.

S'il se confirme que le diamètre est de 80 mm, et vu la position, monter un autre type de WC pourra être difficile.
Le remplacement devrait être effectué par un professionnel expérimenté, quitte à sortir les euros qu'il faut, le prix de la tranquillité.

Dans le cas contraire, vous enlevez le WC actuel et vous avisez, une fois le chantier mis à nu.
On croit voir une arrivée eau froide avec un tube en cuivre directement encastré sans gaine.
Tant qu'il ne fuit pas, c'est bon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 février 2025 à 12:03
forum consulter ce sujet Raccordement évacuation WC années 1974 sur le forum Plomberie

Bonjour titi62.

Si prolonger le tube vers le haut est suffisant, cela vous évite de descendre le siphon.
Ce problème est classique (il faut que la colonne d'eau soit suffisamment haute pour chasser l'eau du siphon compte tenu du débit de l'évacuation du lave-linge), et prolonger le tube suffit généralement. Mais il ne faut pas qu'il y ait un bouchon en aval.
Si vous descendez le siphon, arrangez vous pour que le système soit démontable.
Ici on utilise des manchons de dilatation Nicoll.
Cordialement.
26 février 2025 à 12:02
forum consulter ce sujet Problème refoulement vidange machine à laver sur le forum Plomberie

Bonjour Carlafleur.
Est-ce la première fois que vous entendez ce bruit d'écoulement ?

Test du seau d'eau : vous videz rapidement un seau de 8 à 12 litres dans lavabo, WC, douche etc. et vous observez et écoutez ce qui se passe : glouglous, vidage de siphons par aspiration, variation de niveau dans les différents appareils situés sur le trajet des eaux de vidange.
Ensuite vous aviserez, notamment sur la possibilité de bouchons.
L'habitat est-il individuel ou collectif ?
Cordialement.
26 février 2025 à 09:10
forum consulter ce sujet Bruit cliquetis quand j’ouvre l’eau de la baignoire sur le forum Plomberie

Bonjour Jo49410,
Citation :
j'en ai racheté 2 nouvelles, mais le problème persiste.
Nous avons tenu compte de cette affirmation et en avons déduit que le chargeur était HS.
Citation :
J'ai donc racheté des batteries de visseuse, je les ai branché et le chargeur fonctionne parfaitement..
Tant mieux, mais ce n'est pas ce que votre description initiale laissait supposer.
Bien que le problème soit résolu.
Si l'on compte bien, vous avez désormais en votre possession six batteries dont deux HS.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
25 février 2025 à 20:58
forum consulter ce sujet Problèmes batterie et chargeur visseuse Bosch sur le forum Outillage

Bonjour.

Juste un avis en passant pour ne pas vous laisser tout seul.
Vous avez bien exposé votre problème avec l'identification de la chaudière et les conditions d'apparition du défaut.
Le thermostat, ses références et son emplacement n'ont pas de rapport avec l'incident.
Citation :
Est-ce que d'autres utilisateurs ou installateurs ont une solution ou des arguments pour faire comprendre à Viessmann que leur siphon, trop petit...
L'avis personnel est qu'il faudrait trouver un installateur qualifié, partenaire de la marque, capable de modifier l'installation pour que l'évacuation des condensats soit efficace.
On suppose que vous avez contacté le service client de la marque.
Si ce n'est fait, une orientation vers un professionnel qualifié pourrait aider.
Si possible, il faudrait éviter les réparateurs multiples.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 février 2025 à 20:09
forum consulter ce sujet Problème chaudière Viessmann Vitodens neuve sur le forum Chauffage

Bonjour Rada.

Votre retour serait bienvenu.
25 février 2025 à 15:49
forum consulter ce sujet Scie circulaire Makita odeur de brûlé sur le forum Outillage

Bonjour feferega.

Un forum n'a pas d'aptitude pour détecter des causes de fuite à distance.
A vous de savoir comment vous avez fait.
S'il y a des collages défectueux, le débit est minime, mais il y a débit.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.
25 février 2025 à 09:11
forum consulter ce sujet Fuite d'eau évacuation à l'étage sur le forum Plomberie

Vous pourriez discrètement poser la question au constructeur.
La mécanique de 25 ans, révisée il y a peu, est-elle obsolète ou non ? Le syndic est-il techniquement apte à prendre des décisions au vu de la technologie qui n'est pas son domaine ?

Des organismes aptes à valider la sécurité d'un équipement existent, on pense à l'Apave et Sécuritas, mais nous n'en savons pas plus concernant les modalités de leurs interventions et analyses.
On comprend que votre initiative est celle d'un particulier et non du gestionnaire de la copropriété.

D'ailleurs, les copropriétaires devraient avoir leur mot à dire concernant l'engagement de sommes conséquentes par le syndic.
Pour ce thème nous ne faisons qu'échanger des idées sur le forum.
La nôtre, à distance, est qu'une révision ou une simple mise au point de l'automatisme devrait convenir sans avoir à tout jeter à la poubelle. Mais il faudrait être sur place pour moduler cette impression.

On aimerait l'avis de l'ami 1Insp qui a plutôt œuvré dans la sécurité électrique, et a peut-être dû rencontrer des situations délicates de ce type.
Cordialement.
25 février 2025 à 08:49
forum consulter ce sujet Problème aléatoire porte de garage à la descente de la porte sur le forum Électricité

Vos observations ne sont pas inutiles.
Le 24 février 2025 à 09:29 le moteur était un asynchrone monophasé d'après le document.
A 20:32 on voit un moteur asynchrone triphasé.

Il faut régler le problème de la barre de sécurité. Il est inadmissible au plan juridique que cette sécurité soit absente d'après ce que vous dites. Il faut avertisseur lumineux, barre palpeuse, barrières infra-rouges. Et que tout cela fonctionne.

Si le mouvement de la porte est partiellement continu, le contacteur moteur affecté à la montée ou à la descente ne bat pas. Mais vous seul avez trois sens pour détecter qui fait quoi, vue, audition et toucher.
Le clignotement régulier pourrait être la commande d'un éclairage.

L'avis personnel est qu'il faut mettre la rénovation de cette machinerie dans les mains du constructeur ou une société spécialisée avec les techniciens expérimentés et formés, et qu'une visite de sécurité soit effectuée avec une commission ad hoc. Il se peut que ce soit un document obligatoire.

L'ensemble de la copropriété ne peut se contenter d'un équipement en panne aléatoire à la sécurité douteuse.

Si c'est un animal qui se fait écraser, soit.
Mais à la descente le système ne fera pas la différence entre un animal et un enfant.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 février 2025 à 21:35
forum consulter ce sujet Problème aléatoire porte de garage à la descente de la porte sur le forum Électricité

Citation :
Je vais tester le condensateur dans ce cas.
Essayez de lancer le moteur à la main tout d'abord.
24 février 2025 à 21:17
forum consulter ce sujet Problème branchement VMC qui ne fonctionne plus sur le forum Électricité

Citation :
J’ai ma VMC qui ne fonctionne plus.
La pièce d'usure est le condensateur moteur.
Si vous arrivez à faire tourner la turbine en la lançant à la main, le condensateur est à changer.
24 février 2025 à 20:45
forum consulter ce sujet Problème branchement VMC qui ne fonctionne plus sur le forum Électricité

Bonjour Titi62.
Citation :
Le tuyau mesure 35 cm de hauteur
Il faut 50 cm pour être tranquille.
Le siphon est un peu trop haut.
Voir ici : Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
Cordialement.

24 février 2025 à 20:41
forum consulter ce sujet Problème refoulement vidange machine à laver sur le forum Plomberie

Bonjour Callaway.

La photo avec le domino ne renseigne en rien, à part la couleur de chaque conducteur.
Si vous testez avec un testeur à lampe néon, cela ne prouve rien.
Il faudrait la notice de branchement du groupe.
On voit juste un domino dans le lointain et de la poussière peut-être inflammable.
Si vous êtes éloigné du métier, appelez un professionnel ; il remettra rapidement un peu d'ordre, tout en assurant la sécurité des branchements.
On rappelle que les connexions doivent être inaccessibles.
Cordialement.
24 février 2025 à 20:36
forum consulter ce sujet Problème branchement VMC qui ne fonctionne plus sur le forum Électricité

Il faut essayer de faire fonctionner le moteur en appliquant la tension de 230 V, en PV ou GV.
On attire votre attention sur le fait qu'il faut mesurer la tension entre neutre et GV si le commutateur est sur GV ; idem ensuite entre neutre et PV si le commutateur est sur PV.
110 V pourrait être une tension induite dès lors que le commutateur n'est pas dans la bonne position.
Vous pouvez aussi faire la vérification avec une lampe témoin à incandescence, toujours avec le neutre comme référence. C'est ce que nous ferions de préférence à l'utilisation d'un voltmètre en première intervention.
Vu d'ici, il n'est pas certain que l'alimentation avec le commutateur soit en défaut.
A suivre.
Cordialement.
24 février 2025 à 19:46
forum consulter ce sujet Problème tensions défaut VMC sur le forum Électricité

Citation :
Merci pour le temps que vous avez passé à m'aider.
Cela nous a permis de réviser la première loi de Kirchhoff
La solution est d'avoir des détecteurs déportés et des luminaires indépendants. Et vous sauriez faire sans difficulté.
Cordialement.
24 février 2025 à 14:22