Citation :Tout cela ne consomme pas grand chose
il y a l'ordinateur fixe, l'écran, les enceintes et le PC portable du boulot à brancher au minimum.
Citation :
Est-ce dangereux si j'utilise tous ces appareils en même temps ?
Non. A condition de ne pas prendre de multiprises à 5 € à côté des caisses des GSB.
Regardez là (ne pas se fier aux prix) : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/recherche?s=multiprise&sort-by=pertinence
17 mars 2025 à 15:01

Citation :Peut-être.
Auriez-vous une idée du problème ?
Et puis ?
Poser la question sur un forum sans échanger n'a aucun intérêt.
17 mars 2025 à 12:06

Il manque une ou des photos de l'appareil avec les cadrans, ne serait-ce que pour déterminer approximativement son époque.
On aimerait savoir également la provenance de l'appareil et ce que vous voulez en faire.
S2 est-ce une entrée ou une sortie ? Il faudrait démonter.
Il fut un temps lointain une horloge électromécanique avec réserve de marche permettait d'assurer la commutation des cadrans.
A suivre.
On aimerait savoir également la provenance de l'appareil et ce que vous voulez en faire.
S2 est-ce une entrée ou une sortie ? Il faudrait démonter.
Il fut un temps lointain une horloge électromécanique avec réserve de marche permettait d'assurer la commutation des cadrans.
A suivre.
17 mars 2025 à 10:33

Bonjour val1971.
Il est possible que ce problème ait été évoqué sur le forum, mais où ?
La photo est peut-être tirée du forum, en tout cas, il y en a une.
Toujours est-il que la commutation des cadrans HP et HC se fait par un électroaimant alimenté par des bornes extérieures.
Il y a trois bornes sur le schéma, une de trop pour pouvoir faire un branchement sûr.
On ne voit que deux bornes ; il faudrait mesurer la résistance entre elles deux.
Sur place, on mesurerait les résistances entre bornes et au besoin on démonterait le capot pour examiner le circuit de la commutation électromécanique.
La commutation est assurée par un relais 175 Hz extérieur. Ce relais comprend deux contacts, un pour la commande chauffe-eau, l'autre pour la commutation du compteur en HC.
Mais cette technologie est obsolète et son intérêt autre que culturel est limité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il est possible que ce problème ait été évoqué sur le forum, mais où ?
La photo est peut-être tirée du forum, en tout cas, il y en a une.
Toujours est-il que la commutation des cadrans HP et HC se fait par un électroaimant alimenté par des bornes extérieures.
Il y a trois bornes sur le schéma, une de trop pour pouvoir faire un branchement sûr.
On ne voit que deux bornes ; il faudrait mesurer la résistance entre elles deux.
Sur place, on mesurerait les résistances entre bornes et au besoin on démonterait le capot pour examiner le circuit de la commutation électromécanique.
La commutation est assurée par un relais 175 Hz extérieur. Ce relais comprend deux contacts, un pour la commande chauffe-eau, l'autre pour la commutation du compteur en HC.
Mais cette technologie est obsolète et son intérêt autre que culturel est limité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 mars 2025 à 09:51

Citation :20 A est la valeur maximum de la protection surintensité pour un circuit en 2,5 mm². Il n'y a pas lieu de passer à 16 A.
Qu'en pensez-vous ?
Vos interlocuteurs ne sont pas forcément des personnes de métier.
On n'aime pas les multiprises dans votre cas, car tirer 2 kW pour un lave-linge est beaucoup (échauffement possible des multiprises de Prisunic aux contacts quelquefois de mauvaise qualité).
Sauf si vous utilisez une triprise Legrand calibrée à 16 A.
Comme celle-ci ou équivalente :Fiche triplite avec 3 prises 2P+T latérales 16A 3680W - blanc et gris foncé
Citation :Pas de danger.
est-ce dangereux si je tire trop de puissance et que cela disjoncte
Citation :Tout à fait inutile.
une multiprise sécurisée avec protection contre les surtensions
Ce sont des gadgets faits pour être vendus. Il n'y a pas de surtensions réseau sauf en cas d'orage à proximité.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
16 mars 2025 à 23:52

Citation :Hélas non. Les batteries de véhicules électriques sont spécifiques. Ici il faudrait certainement des dizaines de kg, et de quel type de batterie pour avoir 48 V et suffisamment de capacité pour alimenter des moteurs très puissants pendant un temps suffisant ? Certainement Lithium-ion.
Avez-vous des recommandations en termes de batteries ?
Franchement désolé, mais nous n'avons pas d'idée.
Pour en savoir plus, essayez les mots clés batterie véhicule électrique
Cordialement.
16 mars 2025 à 23:24

Quelle que soit la pression réseau, avec ou sans réducteur, pendant la chauffe la pression monte à 7 bars et le groupe de sécurité s'ouvre.
Il n'y a pas lieu de réduire la pression réseau si elle vous convient.
Cordialement.
Il n'y a pas lieu de réduire la pression réseau si elle vous convient.
Citation :C'est l'usage, mais pas grand monde doit le faire. Ce qui est beaucoup plus important dans l'habitat est de tester les interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition.
vérifier régulièrement le fonctionnement du groupe de sécurité
Cordialement.
16 mars 2025 à 19:27

Bonjour 999,
La cuve est émaillée et est garantie 3 ans.
La durée de vie d'un chauffe-eau est fonction de la fabrication, des paramètres physico-chimiques de l'eau, ce qui fait que, comme dit l'ami GC, après 6 à 7 ans, c'est du bonus.
Néanmoins, on en connait beaucoup qui ont dépassé largement 10 ans, de cette marque notamment.
Entre le goutte à goutte et une fuite plus conséquente il y a un peu de temps.
Il est conseillé de vérifier très régulièrement le fonctionnement du groupe de sécurité avec le robinet de vidange. S'il est grippé par le calcaire, la pression interne peut augmenter fortement et les liaisons soudées entre les faces opposées de la cuve et la partie cylindrique sont sollicitées.
En conclusion, vous n'avez pas eu de chance, bien que vous n'ayez pas spécifié l'âge de l'appareil, ce qui a une certaine importance.
Cordialement.
Citation :Oui, mais il n'y a pas urgence pour quelques gouttes.
je suppose que la cuve est endommagée.
La cuve est émaillée et est garantie 3 ans.
La durée de vie d'un chauffe-eau est fonction de la fabrication, des paramètres physico-chimiques de l'eau, ce qui fait que, comme dit l'ami GC, après 6 à 7 ans, c'est du bonus.
Néanmoins, on en connait beaucoup qui ont dépassé largement 10 ans, de cette marque notamment.
Entre le goutte à goutte et une fuite plus conséquente il y a un peu de temps.
Il est conseillé de vérifier très régulièrement le fonctionnement du groupe de sécurité avec le robinet de vidange. S'il est grippé par le calcaire, la pression interne peut augmenter fortement et les liaisons soudées entre les faces opposées de la cuve et la partie cylindrique sont sollicitées.
En conclusion, vous n'avez pas eu de chance, bien que vous n'ayez pas spécifié l'âge de l'appareil, ce qui a une certaine importance.
Cordialement.
16 mars 2025 à 14:11

Citation :Oui, c'est ce qui avait été suggéré :
je dois faire comme sur mon schéma ?
Citation :
on relie l'arrivée en 1 et N (celui de gauche), la charge est reliée à N (celui de droite) et la borne 3.
16 mars 2025 à 12:25

Bonjour,
Ce sujet a déjà été traité il y a quelques mois. Le plus simple est de regarder là :
https://helliotech.com/changer-ses-tubes-fluo-par-des-tubes-led/
On attire votre attention sur la température de couleur. 4 000 K donne une lumière blanche assez désagréable. Il vaut mieux privilégier une température de couleur de 3 000 K très voisine de l'éclairage à incandescence.
2 700 K tire trop sur l'oranger.
Cordialement.
Ce sujet a déjà été traité il y a quelques mois. Le plus simple est de regarder là :
https://helliotech.com/changer-ses-tubes-fluo-par-des-tubes-led/
On attire votre attention sur la température de couleur. 4 000 K donne une lumière blanche assez désagréable. Il vaut mieux privilégier une température de couleur de 3 000 K très voisine de l'éclairage à incandescence.
2 700 K tire trop sur l'oranger.
Cordialement.
15 mars 2025 à 22:07

Bonjour Patp56,
Avez vous résolu ce problème de déclenchement d'un interrupteur différentiel 30 mA ?
http://www.forum-electricite.com/branchement-interrupteur-lexman.html
Dans le cas présent, les deux bornes N sont reliées à l'intérieur du module. Suivant les câbles ou conducteurs utilisés, on relie l'arrivée en 1 et N (celui de gauche), la charge est reliée à N (celui de droite) et la borne 3.
Juste une question de connectique.
Les compteurs monophasés comme les compteurs bleus ou les Linky sont connectés de la même façon.
Cordialement.
Avez vous résolu ce problème de déclenchement d'un interrupteur différentiel 30 mA ?
http://www.forum-electricite.com/branchement-interrupteur-lexman.html
Dans le cas présent, les deux bornes N sont reliées à l'intérieur du module. Suivant les câbles ou conducteurs utilisés, on relie l'arrivée en 1 et N (celui de gauche), la charge est reliée à N (celui de droite) et la borne 3.
Juste une question de connectique.
Les compteurs monophasés comme les compteurs bleus ou les Linky sont connectés de la même façon.
Cordialement.
15 mars 2025 à 18:08

Citation :Il y a des moments où il faut sortir des euros.
Il est temps d'acheter un nouveau lave-linge.
On aime bien Miele.
Cordialement.
15 mars 2025 à 17:49

Bien reçu Cruzy.
Cordialement.
Citation :On espère avoir été clair et que cela ait pu vous aider.
J'essaie juste de comprendre.
Cordialement.
15 mars 2025 à 17:47

Bonjour Bloodymini.
Résumé :
- Le plombier 1 augmente le thermostat. Le plombier 1 est incompétent.
- Vous changez le chauffe-eau pour un neuf. Initiative injustifiée.
- Le plombier 2 suppose que le contacteur jour nuit est en défaut. Comment en est-il arrivé à imaginer ce type de défaut ? Qu'a t-il vérifié ? Rien. Le plombier 2 est incompétent.
- Vous changez au hasard le contacteur. Ce qui est inutile.
On comprend que votre contrat de fourniture d’énergie électrique est à double tarif, donc que la chauffe du chauffe-eau se fait pendant les 8 heures creuses. Ce que vous devez savoir.
Vous avez pris des initiatives en espérant que le hasard était une méthode de résolution des problèmes. Alors que vous aviez un indice essentiel.
Le circuit de commande du contacteur est en panne.
Voir la notice explicative ici : Branchement chauffe-eau avec commande HC / HP
Causes possibles : le fusible interne au compteur Linky (s'il y en a un), mais il y a peut-être un relais 175 Hz (à préciser) ; la protection 2 A normalement présente dans le tableau de répartition ; un câblage défectueux, il faudrait vérifier le serrage des connexions.
Vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions, sauf d'avoir recours au forum.
En attendant vous mettez le maneton du contacteur en position I.
Cordialement.
Résumé :
Citation :Bien compris.
Notre ballon d’eau chaude de 200 L, ne produit de l’eau chaude que pour une douche et encore …
- Le plombier 1 augmente le thermostat. Le plombier 1 est incompétent.
- Vous changez le chauffe-eau pour un neuf. Initiative injustifiée.
- Le plombier 2 suppose que le contacteur jour nuit est en défaut. Comment en est-il arrivé à imaginer ce type de défaut ? Qu'a t-il vérifié ? Rien. Le plombier 2 est incompétent.
- Vous changez au hasard le contacteur. Ce qui est inutile.
On comprend que votre contrat de fourniture d’énergie électrique est à double tarif, donc que la chauffe du chauffe-eau se fait pendant les 8 heures creuses. Ce que vous devez savoir.
Citation :C'est complètement inutile, car le compteur, quel qu'il soit, indique si le comptage est en HC ou HP. Mais on devine que vous n'êtes pas bien familiarisé avec le fonctionnement d'un chauffe-eau.
J’ai également appeler le service liée à mon compteur qui me dis qu’on passe bien en jour/nuit.
Citation :Bonne idée, mais qui vient un peu tard, vos interlocuteurs étant plutôt des mauvais.
Message d’espoir en venant sur ce forum.
Citation :C'est ce qu'il fallait préciser à vos interlocuteurs qui auraient alors réagi, du moins on espère.
j’ai oublié si on met le contacteur en marche forcé on a de l’eau chaude ….
Vous avez pris des initiatives en espérant que le hasard était une méthode de résolution des problèmes. Alors que vous aviez un indice essentiel.
Citation :On vous laisse réfléchir, ou plutôt, lire la réponse de l'ami GC. On vous la rappelle :
le problème électrique viens de où ? De mon compteur ou du ballon ?
Citation :
Votre cumulus est hors de cause : c'est un électricien qu'il vous faut.
Le circuit de commande du contacteur est en panne.
Voir la notice explicative ici : Branchement chauffe-eau avec commande HC / HP
Causes possibles : le fusible interne au compteur Linky (s'il y en a un), mais il y a peut-être un relais 175 Hz (à préciser) ; la protection 2 A normalement présente dans le tableau de répartition ; un câblage défectueux, il faudrait vérifier le serrage des connexions.
Vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions, sauf d'avoir recours au forum.
En attendant vous mettez le maneton du contacteur en position I.
Cordialement.
14 mars 2025 à 19:22

Bonjour Rev78.
On peut tendre vers cette solution à condition que l'invité AnthoLP fasse un retour.
Pour le moment on ne voit pas le lien entre le circuit lumière et le déclenchement du DJ de branchement.
On peut tendre vers cette solution à condition que l'invité AnthoLP fasse un retour.
Pour le moment on ne voit pas le lien entre le circuit lumière et le déclenchement du DJ de branchement.
14 mars 2025 à 15:12

Bonjour.
La puissance est celle des moteurs. Si elle est de 500 W par moteur, cela fait 1 kW.
C'est la puissance utile sur l'arbre, la puissance absorbée sera supérieure compte tenu du rendement.
Une ou deux batteries de trottinette ou de vélo ne permettront jamais de délivrer une telle puissance.
Généralement un tel véhicule électrique comporte une machine synchrone réversible commandée par un convertisseur de puissance permettant la recharge des batteries lors des phases de freinage.
Ce n'est pas simple.
Cordialement.
La puissance est celle des moteurs. Si elle est de 500 W par moteur, cela fait 1 kW.
C'est la puissance utile sur l'arbre, la puissance absorbée sera supérieure compte tenu du rendement.
Une ou deux batteries de trottinette ou de vélo ne permettront jamais de délivrer une telle puissance.
Généralement un tel véhicule électrique comporte une machine synchrone réversible commandée par un convertisseur de puissance permettant la recharge des batteries lors des phases de freinage.
Ce n'est pas simple.
Cordialement.
14 mars 2025 à 15:08

Autrement dit : un relais avec son contact pour le simple allumage, et le contact minuterie. Et on adapte s'il le faut, par exemple un contact supplémentaire pour chaque voyant.
On vous laisse réfléchir.
On vous laisse réfléchir.
14 mars 2025 à 14:41

Bonjour
On fait comme vu à l'école : un dessin avec un trait vertical à gauche pour le neutre, un autre à droite pour la phase. Les deux issus d'un disjoncteur. Les alimentations peuvent aussi être horizontales en haut de la feuille.
Puis vous développez les fonctions.
Le projet est certainement réalisable, mais l'étude prend du temps, et cela a un coût que le client devra prendre en charge.
Pour ce projet, on part du schéma du simple allumage et on voit alors ce qu'il faut rajouter. Pour ce qui concerne les voyants qui doivent être indépendants, chaque fonction peut commander un relais. Chaque contact de relais alimente alors la lampe. On a alors réalisé une fonction ou.
Mais est-ce vraiment utile ? Pour le besoin, non.
Pour la satisfaction d'avoir résolu le problème posé, oui.
Cordialement.
Citation :Il vaudra mieux éviter les schémas multifilaires lors de l'élaboration d'un projet.
étant électricien en progression
On fait comme vu à l'école : un dessin avec un trait vertical à gauche pour le neutre, un autre à droite pour la phase. Les deux issus d'un disjoncteur. Les alimentations peuvent aussi être horizontales en haut de la feuille.
Puis vous développez les fonctions.
Citation :Vous devez aussi faire du conseil et arriver à faire comprendre au client qu'on ne va pas utiliser un automate programmable pour allumer des lumières.
les clients ne manquent pas d'imagination...
Le projet est certainement réalisable, mais l'étude prend du temps, et cela a un coût que le client devra prendre en charge.
Citation :Plutôt un interrupteur pour le simple allumage, et un BP pour la minuterie.
une double commande sous forme de double interrupteur
Pour ce projet, on part du schéma du simple allumage et on voit alors ce qu'il faut rajouter. Pour ce qui concerne les voyants qui doivent être indépendants, chaque fonction peut commander un relais. Chaque contact de relais alimente alors la lampe. On a alors réalisé une fonction ou.
Mais est-ce vraiment utile ? Pour le besoin, non.
Pour la satisfaction d'avoir résolu le problème posé, oui.
Cordialement.
14 mars 2025 à 14:30

Bonjour Anthony31,
Il est vrai que votre description en quelques lignes ne permet pas d'imaginer les difficultés que vous rencontrez.
Quelques photos nettes et bien éclairées auraient pu mieux faire comprendre le problème aux contributeurs du forum.
Un pisciniste expérimenté pourrait peut-être vous aider, celui qui a monté l'ouvrage, si cette opération est dans son domaine de compétences.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Vu l'absence de réponse, pas grand chose.
Qu'en pensez-vous ?
Il est vrai que votre description en quelques lignes ne permet pas d'imaginer les difficultés que vous rencontrez.
Quelques photos nettes et bien éclairées auraient pu mieux faire comprendre le problème aux contributeurs du forum.
Un pisciniste expérimenté pourrait peut-être vous aider, celui qui a monté l'ouvrage, si cette opération est dans son domaine de compétences.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
14 mars 2025 à 09:45

Citation :Les symptômes étaient caractéristiques. Les glouglous entre autres. Mais surtout le faible débit alors qu'il a été normal pendant 10 ans.
Il y avait un énorme bouchon !
Le déboucheur hebdomadaire ne sert pas à grand chose. En admettant qu'il y ait un bouchon obstructif, ce qui est rare, le produit finit par faire un trou, puis coule sans détruire complètement le bouchon.
Attendez vous à ce qu'il y en ait un autre un jour.
Cordialement.
13 mars 2025 à 23:37

Bonjour AnthoLP.
Tous les disjoncteurs du tableau secondaire étant déclenchés, il faudrait appuyer sur le bouton test de l'interrupteur différentiel et voir s'il déclenche bien.
On n'incrimine pas une surintensité car il y a un disjoncteur de 40 A qui protège la ligne secondaire, et qu'il y a certainement un autre DJ qui alimente la ligne lumière du tableau secondaire.
Ce qui est embêtant est que le fonctionnement de l'ensemble est correct quand vous avez effectué la manœuvre.
Il faudrait préciser le calibre intensité du disjoncteur de branchement, confirmer qu'il n'est pas ancien, et dans ce dernier cas, voir s'il est de type S (comme sélectif).
Cordialement.
Tous les disjoncteurs du tableau secondaire étant déclenchés, il faudrait appuyer sur le bouton test de l'interrupteur différentiel et voir s'il déclenche bien.
On n'incrimine pas une surintensité car il y a un disjoncteur de 40 A qui protège la ligne secondaire, et qu'il y a certainement un autre DJ qui alimente la ligne lumière du tableau secondaire.
Ce qui est embêtant est que le fonctionnement de l'ensemble est correct quand vous avez effectué la manœuvre.
Il faudrait préciser le calibre intensité du disjoncteur de branchement, confirmer qu'il n'est pas ancien, et dans ce dernier cas, voir s'il est de type S (comme sélectif).
Cordialement.
13 mars 2025 à 20:43

Bien reçu.
Pensez à disposer des tampons de visite, au cas où il faille déboucher avec un nettoyeur haute pression avec son tube spécial.
D'ailleurs, quand l'évacuation sera ouverte, vous pouvez faire l'opération avec un nettoyeur HP à titre préventif.
Cordialement.
Pensez à disposer des tampons de visite, au cas où il faille déboucher avec un nettoyeur haute pression avec son tube spécial.
D'ailleurs, quand l'évacuation sera ouverte, vous pouvez faire l'opération avec un nettoyeur HP à titre préventif.
Cordialement.
13 mars 2025 à 14:18

Bonjour.
Sans renseignements supplémentaires on ne peut vous guider.
Cordialement.
Citation :Non seulement il parait, mais vous en avez déjà vu au bout du fil reliant un téléphone portable à son chargeur.
Il parait que cela existe.
Sans renseignements supplémentaires on ne peut vous guider.
Cordialement.
13 mars 2025 à 14:11

Le problème concerne surtout le repérage des conducteurs dans les différentes gaines avec leur fonction, 5 ou 6 conducteurs par gaine.
Il faut identifier les retours des boutons poussoirs reliés à A1, sachant que les BP sont tous reliés au neutre.
Idem pour les lampes, avec leur neutre commun et la phase coupée issue du contact du télérupteur, la borne 2 si l'on se fie au schéma du haut.
On voit des conducteurs noir, crème, bleu, rouge, marron ; qui fait quoi ? Il faut que vous le sachiez.
Il faut schématiser tout ce que vous voyez.
Regardez comment sont certains schémas de l'ami CMT où l'on voit principalement des tableaux de répartition.
A partir de là et des schémas des montages classiques, simple allumage, va et vient, télérupteur, une fois les repérages effectués et dessinés sur un schéma si possible avec les normes de dessin, vous saurez effectuer les raccordements.
Peut-être avez vous présumé de vos capacités en électricité ?
Le travail préparatoire (identification) est essentiel.
Cordialement.
Il faut identifier les retours des boutons poussoirs reliés à A1, sachant que les BP sont tous reliés au neutre.
Idem pour les lampes, avec leur neutre commun et la phase coupée issue du contact du télérupteur, la borne 2 si l'on se fie au schéma du haut.
On voit des conducteurs noir, crème, bleu, rouge, marron ; qui fait quoi ? Il faut que vous le sachiez.
Il faut schématiser tout ce que vous voyez.
Regardez comment sont certains schémas de l'ami CMT où l'on voit principalement des tableaux de répartition.
A partir de là et des schémas des montages classiques, simple allumage, va et vient, télérupteur, une fois les repérages effectués et dessinés sur un schéma si possible avec les normes de dessin, vous saurez effectuer les raccordements.
Peut-être avez vous présumé de vos capacités en électricité ?
Le travail préparatoire (identification) est essentiel.
Cordialement.
13 mars 2025 à 14:06

Citation :Emoticone sourire !
Je savais que j'allais me faire reprendre sur les termes
Vous n'êtes pas le premier, et il y a même des jeunes qui n'ont jamais vu de plombs qui utilisent ce terme, et d'autres dont le compteur saute.
A distance on ne peut vous dire comment faire. Il est probable que le neutre soit commun à tous les BP, il faudra de toute façon câbler à l'identique un télérupteur électromécanique.
Le pontage est certainement conforme au schéma du sujet précité. La phase directe alimente une borne de la bobine et le contact.
Il faut faire le schéma avec les couleurs conventionnelles, le bleu est réservé pour le neutre exclusivement. Le pontage chez vous est certainement d'une autre couleur.
On ne voit pas bien où est la difficulté, aussi vous pouvez préciser exactement ce qui vous arrête.
Mais si vous avez lu quelques sujets, vous savez que le succès du branchement dépend du schéma.
Cordialement.
13 mars 2025 à 11:50

Bonjour M,
Votre schéma est incomplet.
Il faut faire le schéma de principe avec phase et neutre.
Voir ce sujet : Remplacement télérupteur GM43 par un Debflex 707557
Cordialement.
Citation :Ce peut être un porte fusible qui alimentait trois départs. Il n'y a plus de plombs ou alors les installations sont de 1950.
J'avais un "plomb" 10A dont partaient 3 phases
Votre schéma est incomplet.
Il faut faire le schéma de principe avec phase et neutre.
Voir ce sujet : Remplacement télérupteur GM43 par un Debflex 707557
Cordialement.
13 mars 2025 à 09:46

Bonjour WK.
Les tout premiers travaux de votre vie ne sont pas une catastrophe, il faut vous rassurer. Il y en aura d'autres, et c'est ainsi que l'expérience se forme. L'avantage par rapport aux plus anciens est que quelques clics permettent d'obtenir quelques renseignements sur le net, une bonne base de départ.
Les forums Bricovidéo permettent de parcourir des sujets multiples pour ce qui concerne l'habitat, outre l'électricité, la plomberie, la maçonnerie, la peinture et hélas, les litiges.
C'est ainsi que vous verrez que certains intervenants dans l'habitat ne sont pas des professionnels expérimentés et formés, quelquefois à la conscience professionnelle douteuse.
On se méfie des entreprises "tout corps d'état" avec un ou deux personnels.
Quand vous ferez d'autres travaux dans le domaine de l'habitat, au minimum vous pourrez utiliser le bouche à oreille pour choisir une entreprise. L'observation de chantiers dans votre entourage est assez formateur. Mais il faut avoir du temps et de l'intérêt pour les travaux de l'habitat.
L'autre aspect des installations électriques de l'habitat est qu'elles peuvent être très anciennes, d'autres bricolées sans respect des normes et des règles. Et sur le forum il nous arrive de voir des horreurs, ou des invités qui démontent ou prennent des initiatives alors qu'ils n'ont aucune connaissance.
Vous n'en n'êtes pas là. La liaison de la nouvelle prise est bien de section 2,5 mm², reprise sur un circuit existant protégé en surintensité par un disjoncteur 20 A, ce qui permet 4,6 kW que vous n'utiliserez jamais sur ce circuit ou n'importe quel autre.
La terre est probablement raccordée, peut-être faudrait-il en être certain. Un ID 30 mA en amont assure la protection vis à vis des défauts d'isolement. Certes, il est AC et ce n'est pas d'une importance extrême. Il n'y a pas d'urgence à le changer pour un de type A, que la norme impose pour les circuits plaque de cuisson électrique et lave-linge. On se demande pourquoi un lave-vaisselle n'est pas assujetti à ce type de protection.
En conclusion, vous branchez n'importe quel récepteur sur vos circuits de prises de courant. Et vous serez tranquille.
Il faut juste contrôler les liaisons terre et appuyer sur le bouton test de l'ID.
Un jour vous mettrez un ID 30 mA type A, sans qu'il y ait urgence.
Cordialement.
Les tout premiers travaux de votre vie ne sont pas une catastrophe, il faut vous rassurer. Il y en aura d'autres, et c'est ainsi que l'expérience se forme. L'avantage par rapport aux plus anciens est que quelques clics permettent d'obtenir quelques renseignements sur le net, une bonne base de départ.
Les forums Bricovidéo permettent de parcourir des sujets multiples pour ce qui concerne l'habitat, outre l'électricité, la plomberie, la maçonnerie, la peinture et hélas, les litiges.
C'est ainsi que vous verrez que certains intervenants dans l'habitat ne sont pas des professionnels expérimentés et formés, quelquefois à la conscience professionnelle douteuse.
On se méfie des entreprises "tout corps d'état" avec un ou deux personnels.
Quand vous ferez d'autres travaux dans le domaine de l'habitat, au minimum vous pourrez utiliser le bouche à oreille pour choisir une entreprise. L'observation de chantiers dans votre entourage est assez formateur. Mais il faut avoir du temps et de l'intérêt pour les travaux de l'habitat.
L'autre aspect des installations électriques de l'habitat est qu'elles peuvent être très anciennes, d'autres bricolées sans respect des normes et des règles. Et sur le forum il nous arrive de voir des horreurs, ou des invités qui démontent ou prennent des initiatives alors qu'ils n'ont aucune connaissance.
Vous n'en n'êtes pas là. La liaison de la nouvelle prise est bien de section 2,5 mm², reprise sur un circuit existant protégé en surintensité par un disjoncteur 20 A, ce qui permet 4,6 kW que vous n'utiliserez jamais sur ce circuit ou n'importe quel autre.
La terre est probablement raccordée, peut-être faudrait-il en être certain. Un ID 30 mA en amont assure la protection vis à vis des défauts d'isolement. Certes, il est AC et ce n'est pas d'une importance extrême. Il n'y a pas d'urgence à le changer pour un de type A, que la norme impose pour les circuits plaque de cuisson électrique et lave-linge. On se demande pourquoi un lave-vaisselle n'est pas assujetti à ce type de protection.
En conclusion, vous branchez n'importe quel récepteur sur vos circuits de prises de courant. Et vous serez tranquille.
Il faut juste contrôler les liaisons terre et appuyer sur le bouton test de l'ID.
Un jour vous mettrez un ID 30 mA type A, sans qu'il y ait urgence.
Cordialement.
13 mars 2025 à 09:40

Bonjour Jonoah.
Il serait étonnant que ces spots basiques et probablement de premier prix soient dimmables.
Vous pouvez essayer néanmoins.
En général cette spécification est notée sur l'emballage.
Cordialement.
Il serait étonnant que ces spots basiques et probablement de premier prix soient dimmables.
Vous pouvez essayer néanmoins.
En général cette spécification est notée sur l'emballage.
Cordialement.
12 mars 2025 à 16:33

On croit plus à l'action d'un nettoyeur HP que celle d'un aspirateur.
C'est plus efficace pour pulvériser ou décoller les dépôts.
Si l'écoulement était bon, le fait qu'il y ait dégorgement est signe d'un rétrécissement dû à l’accumulation d'impuretés. La canalisation se remplit pendant la vidange du lave-vaisselle.
Il devrait en être de même si vous versez un seau d'eau de 8 à 12 litres dans l'évier.
Mais le siphon blanc réduit le débit de par sa section petite.
Pour rendre l'installation démontable on peut utiliser des manchons de dilatation Nicoll ; des tampons de visite sont quelquefois bien utiles.
Un col de cygne est la sorte de bec long recourbé sur les robinets de cuisine.
Cordialement.
C'est plus efficace pour pulvériser ou décoller les dépôts.
Si l'écoulement était bon, le fait qu'il y ait dégorgement est signe d'un rétrécissement dû à l’accumulation d'impuretés. La canalisation se remplit pendant la vidange du lave-vaisselle.
Il devrait en être de même si vous versez un seau d'eau de 8 à 12 litres dans l'évier.
Mais le siphon blanc réduit le débit de par sa section petite.
Pour rendre l'installation démontable on peut utiliser des manchons de dilatation Nicoll ; des tampons de visite sont quelquefois bien utiles.
Un col de cygne est la sorte de bec long recourbé sur les robinets de cuisine.
Cordialement.
12 mars 2025 à 16:30

Citation :Un génie. C'était une panne possible, c'est pourquoi il avait été suggéré que le GM43 pouvait avoir été changé pour rien.
l'électricien avait branché les deux poussoirs en mode inversé
Quant à l'électricien, faites lui plutôt faire des tranchées en lui indiquant bien le tracé et la profondeur, de même que l'arrivée et le départ.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
12 mars 2025 à 16:21

Bonjour Droopette,
La hauteur du siphon LV semble être de 50 cm et cela devrait suffire pour que l'écoulement du LV se fasse bien.
S'il y a dégorgement, le débit est insuffisant. Alors qu'initialement il n 'y avait pas de problème.
L'usage d'un nettoyeur haute pression avec son tube muni d'une buse conique peut déboucher la canalisation.
Il faudra peut-être couper et ensuite refaire une liaison démontable.
Problème évacuation eaux usées
Cordialement.
Citation :Que voulez vous signifier ?
des bouchons dans l'évier
Citation :La mise en série de ces deux siphons ne sert à rien. Le siphon blanc suffit.
nous avons ajouté un col de cygne entre le siphon de l'évier et son évacuation
La hauteur du siphon LV semble être de 50 cm et cela devrait suffire pour que l'écoulement du LV se fasse bien.
S'il y a dégorgement, le débit est insuffisant. Alors qu'initialement il n 'y avait pas de problème.
L'usage d'un nettoyeur haute pression avec son tube muni d'une buse conique peut déboucher la canalisation.
Il faudra peut-être couper et ensuite refaire une liaison démontable.
Problème évacuation eaux usées
Cordialement.
12 mars 2025 à 14:00

Citation :Le maneton O I reflète juste le fonctionnement du télérupteur et permet une commande manuelle du contact interne. En fonctionnement normal on n'y touche pas.
La bobine se colle et bloque le bouton ON sur le TR.
Le fonctionnement du télérupteur est des plus simples et l'on pouvait penser que vous aviez compris le fonctionnement. Il faudrait d'approfondir.
On se demande aussi pourquoi vous avez été amené à changer le GM43.
Un télérupteur est un appareillage très robuste qui peut durer des dizaines d'années.
12 mars 2025 à 12:08

Bonjour WK.
On peut comprendre que "l'entrepreneur" n'était pas franchement du métier.
Peut-être mauvais choix de votre part, alors que vous avez quelques connaissances des dangers de l'électricité.
Tester l'ID est complètement indépendant de l'installation. De toute façon, cela fait partie des vérifications périodiques à effectuer. L'expérience personnelle montre que la durée de vie de la fonction protection différentielle est aléatoire. L'appui sur le bouton test doit déclencher l'ID indépendamment de tous les circuits branchés en aval..
Il faut juste que la liaison soit de section 2,5 mm².
Globalement, il n'y a pas de risque d'incendie particulier à craindre. Les causes habituelles sont la foudre, et quelques mauvais contacts parcourus par du courant (et il y a des signes précurseurs, odeurs, grésillements) ; il ne faut pas faire une phobie sur les risques d'incendie.
Cela ne vous empêche pas de mettre un ou deux détecteurs de fumée ou CO2 s'il y a du gaz. Et votre installation électrique n'est pas vétuste.
Vu l'intensité disponible et les charges connectées sur la ligne, un fonctionnement simultané du LL et de quelques autres récepteurs peu puissants ne devrait pas provoquer le déclenchement du disjoncteur de protection de la ligne (4,6 kW).
Cordialement.
On peut comprendre que "l'entrepreneur" n'était pas franchement du métier.
Peut-être mauvais choix de votre part, alors que vous avez quelques connaissances des dangers de l'électricité.
Tester l'ID est complètement indépendant de l'installation. De toute façon, cela fait partie des vérifications périodiques à effectuer. L'expérience personnelle montre que la durée de vie de la fonction protection différentielle est aléatoire. L'appui sur le bouton test doit déclencher l'ID indépendamment de tous les circuits branchés en aval..
Il faut juste que la liaison soit de section 2,5 mm².
Globalement, il n'y a pas de risque d'incendie particulier à craindre. Les causes habituelles sont la foudre, et quelques mauvais contacts parcourus par du courant (et il y a des signes précurseurs, odeurs, grésillements) ; il ne faut pas faire une phobie sur les risques d'incendie.
Cela ne vous empêche pas de mettre un ou deux détecteurs de fumée ou CO2 s'il y a du gaz. Et votre installation électrique n'est pas vétuste.
Vu l'intensité disponible et les charges connectées sur la ligne, un fonctionnement simultané du LL et de quelques autres récepteurs peu puissants ne devrait pas provoquer le déclenchement du disjoncteur de protection de la ligne (4,6 kW).
Cordialement.
12 mars 2025 à 11:34

Bonjour Jojam.
L'espace entre le sous plafond placo et l'espace dur au dessus est considéré comme étant un vide de construction.
Les canalisations posées doivent y pénétrer librement.
La gaine ICTA préfilée que vous avez utilisée est autorisée. Personnellement nous aurions utilisé de la gaine de 20 mm et des conducteurs souples HO7V-K plutôt que du rigide.
Le câble HO7RN-F peut cheminer librement ou être inclus dans un conduit.
Bien sûr il ne faut aucun raccordement non accessible ; donc liaison directe des conducteurs sans coupure.
Pour boucher sans peine les trous dans le placo proprement il faut avoir gardé les rondelles découpées. Avec mise en œuvre d'une astuce pour le collage.
Cordialement.
L'espace entre le sous plafond placo et l'espace dur au dessus est considéré comme étant un vide de construction.
Les canalisations posées doivent y pénétrer librement.
La gaine ICTA préfilée que vous avez utilisée est autorisée. Personnellement nous aurions utilisé de la gaine de 20 mm et des conducteurs souples HO7V-K plutôt que du rigide.
Le câble HO7RN-F peut cheminer librement ou être inclus dans un conduit.
Bien sûr il ne faut aucun raccordement non accessible ; donc liaison directe des conducteurs sans coupure.
Pour boucher sans peine les trous dans le placo proprement il faut avoir gardé les rondelles découpées. Avec mise en œuvre d'une astuce pour le collage.
Cordialement.
12 mars 2025 à 11:15

Bonjour WK,
20 A avec une ligne de section 2,5 mm² autorise une puissance de 4,6 kW.
Il y a de la marge.
Vérifiez néanmoins la section en sortie du DJ correspondant.
Vérifiez aussi la continuité de la terre sur les prises et équipements.
Ne pas avoir tiré une ligne spécifique n'est pas l'idéal, mais il n'y a pas de danger particulier. Sauf si la prise n'est pas reliée à la terre.
Il faut régulièrement tester l'interrupteur différentiel 30 mA avec son bouton test.
Cordialement.
Citation :Regrettable. Il faut que la prise soit reliée à la terre.
Son ouvrier a fait un piquage depuis cette prise,
20 A avec une ligne de section 2,5 mm² autorise une puissance de 4,6 kW.
Il y a de la marge.
Vérifiez néanmoins la section en sortie du DJ correspondant.
Vérifiez aussi la continuité de la terre sur les prises et équipements.
Ne pas avoir tiré une ligne spécifique n'est pas l'idéal, mais il n'y a pas de danger particulier. Sauf si la prise n'est pas reliée à la terre.
Il faut régulièrement tester l'interrupteur différentiel 30 mA avec son bouton test.
Cordialement.
11 mars 2025 à 18:13

Voir le dessin. Si cela vous aide, vous précisez les couleurs.
C'est le dessin qu'il vous fallait faire.
Il s'agit bien du montage avec neutre aux poussoirs.
Quand on appuie fugitivement sur un BP, du courant passe momentanément dans la bobine et le contact change d'état.
Quand le contact est ouvert, il est normal de trouver 230 V à ses bornes.
Il n'y a pas de sens de raccordement pour la bobine ; il en est de même pour le contact. En résumé, les bornes sont indifférenciées.
Relier A1 et 2 ou A2 et 2 nécessite juste un petit pontet en bas. Vous faites comme vous voulez.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est le dessin qu'il vous fallait faire.
Il s'agit bien du montage avec neutre aux poussoirs.
Quand on appuie fugitivement sur un BP, du courant passe momentanément dans la bobine et le contact change d'état.
Quand le contact est ouvert, il est normal de trouver 230 V à ses bornes.
Il n'y a pas de sens de raccordement pour la bobine ; il en est de même pour le contact. En résumé, les bornes sont indifférenciées.
Relier A1 et 2 ou A2 et 2 nécessite juste un petit pontet en bas. Vous faites comme vous voulez.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 mars 2025 à 14:02

Re.
Il faudra recâbler à l'identique.
C'était le sens de la contribution.
Les modèles avec 4 bornes :
R9PCL116 Schneider Electric
Legrand CX3 Télérupteur 16A 1F monophasé - 412408
Hager - Télérupteur - Unipolaire 16A - 230V - EPN510
Finder 2021
Pas d'autres idées (lumières éteintes), sauf si vous détaillez le modèle de grande surface dont on cherche la quatrième borne.
Citation :Peut-être, mais on n'en voit que 3, dont 2 pour la bobine.
Voici aussi le TR Debflex qui a 4 connections
Citation :Il n'y a pas de neutre à récupérer.
j'ai ai lu qu'on pouvais récupérer un Neutre
Il faudra recâbler à l'identique.
C'était le sens de la contribution.
Citation :Si vous ne l'avez pas fait, on raisonne dans le vide et votre dépannage n'avancera pas. Sans schéma, on ne fait rien en électricité. Cela permet de comprendre comment fonctionne un montage.
On vous laisse faire le schéma, qui est un grand classique.
Les modèles avec 4 bornes :
R9PCL116 Schneider Electric
Legrand CX3 Télérupteur 16A 1F monophasé - 412408
Hager - Télérupteur - Unipolaire 16A - 230V - EPN510
Finder 2021
Pas d'autres idées (lumières éteintes), sauf si vous détaillez le modèle de grande surface dont on cherche la quatrième borne.
11 mars 2025 à 11:31

Bonjour Remi 37,
On aimerait savoir si les renseignements fournis ont été utiles.
Les échanges font partie des règles d'usage de n'importe quel forum.
On aimerait savoir si les renseignements fournis ont été utiles.
Les échanges font partie des règles d'usage de n'importe quel forum.
10 mars 2025 à 21:23

Bonjour,
Il s'agit d'un télérupteur électromécanique classique.
Bornes 1 et 2 = contact ; la borne 2 est reliée à la phase directe - la borne 1 est la phase coupée qui alimente la lampe.
Bornes a et b = bobine ; la borne a est reliée à la phase directe en 2 - la borne b est reliée à une borne du BP, son autre borne étant reliée au neutre e la ligne lumière.
On vous laisse faire le schéma, qui est un grand classique.
Repérer les couleurs des conducteurs peut aider.
On comprend donc que le BP commute le neutre
Il faut trouver n'importe quel télérupteur électromécanique à 4 bornes.
On ne connait pas le modèle cité. Il nous faudrait sa notice.
A suivre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il s'agit d'un télérupteur électromécanique classique.
Bornes 1 et 2 = contact ; la borne 2 est reliée à la phase directe - la borne 1 est la phase coupée qui alimente la lampe.
Bornes a et b = bobine ; la borne a est reliée à la phase directe en 2 - la borne b est reliée à une borne du BP, son autre borne étant reliée au neutre e la ligne lumière.
On vous laisse faire le schéma, qui est un grand classique.
Repérer les couleurs des conducteurs peut aider.
On comprend donc que le BP commute le neutre
Il faut trouver n'importe quel télérupteur électromécanique à 4 bornes.
On ne connait pas le modèle cité. Il nous faudrait sa notice.
Citation :Parce qu'il se peut que vous improvisiez en l'absence de schéma ou que vous n'avez peut-être pas acquis le bon modèle.
J'y perd mon latin après divers essais
A suivre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 mars 2025 à 21:19

Bonjour à tous.
Juste un avis en passant.
+ 1 et voire beaucoup plus avec les conclusions de l'ami CMT.
10 mm² sur 70 m pour 16 A ne se justifie pas (le chargeur n'absorbera pas plus). "Qui peut le plus peut le moins" n'est pas la logique de choix des matériels en électricité.
"La prise renforcée, également connue sous le nom de Green’Up, est une version améliorée de la précédente. Elle permet d’augmenter l’intensité jusqu’à 16 A et offre une puissance pouvant atteindre 3,7 kW."
Sources partout sur le net dont Legrand.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Juste un avis en passant.
+ 1 et voire beaucoup plus avec les conclusions de l'ami CMT.
10 mm² sur 70 m pour 16 A ne se justifie pas (le chargeur n'absorbera pas plus). "Qui peut le plus peut le moins" n'est pas la logique de choix des matériels en électricité.
"La prise renforcée, également connue sous le nom de Green’Up, est une version améliorée de la précédente. Elle permet d’augmenter l’intensité jusqu’à 16 A et offre une puissance pouvant atteindre 3,7 kW."
Sources partout sur le net dont Legrand.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
10 mars 2025 à 14:30

Bonjour Smile1461
Normalement, le raccordement se fait dans une sortie de câble.
On rappelle que la ligne est de section 6 mm² protégée en surintensité par fusible ou disjoncteur 32 A.
Il ne faut pas que des jonctions soient accessibles comme le sont des dominos non inclus dans une boite.
Le câble de un mètre peut être remplacé.
Cordialement.
Citation :De quelle façon ? Un câble branché à quel endroit initialement ?
Sur l'ancienne l'électricité de ma maison arrivait directement à ma plaque
Normalement, le raccordement se fait dans une sortie de câble.
On rappelle que la ligne est de section 6 mm² protégée en surintensité par fusible ou disjoncteur 32 A.
Il ne faut pas que des jonctions soient accessibles comme le sont des dominos non inclus dans une boite.
Le câble de un mètre peut être remplacé.
Cordialement.
10 mars 2025 à 12:16

Bonjour Thomas,
Ce n'est pas l'appareillage qui pose un problème mais l'ancien branchement.
Il y a 3 conducteurs, deux rouges et un noir. Une prise commandée et cinq non commandées. On ne sait quelle est la phase directe parmi ces trois conducteurs.
Exceptionnellement, un testeur à lampe néon qui s'allumerait franchement sur l'un des trois conducteurs permettrait de faire le repérage de la phase directe. Ensuite, un des deux autres alimenterait la prise commandée et l'autre les cinq prises.
Vous pouvez essayer de relier en provisoire les conducteurs deux à deux tout en ayant branché un récepteur sur la prise commandée et l'autre des cinq prises.
On vous laisse faire l'identification. Ensuite cela devrait être simple.
On ne comprend pas bien la logique qui incite les invités à démonter des appareillages sans faire de repérage puis s'inquiéter a posteriori.
Cordialement.
Ce n'est pas l'appareillage qui pose un problème mais l'ancien branchement.
Il y a 3 conducteurs, deux rouges et un noir. Une prise commandée et cinq non commandées. On ne sait quelle est la phase directe parmi ces trois conducteurs.
Exceptionnellement, un testeur à lampe néon qui s'allumerait franchement sur l'un des trois conducteurs permettrait de faire le repérage de la phase directe. Ensuite, un des deux autres alimenterait la prise commandée et l'autre les cinq prises.
Vous pouvez essayer de relier en provisoire les conducteurs deux à deux tout en ayant branché un récepteur sur la prise commandée et l'autre des cinq prises.
On vous laisse faire l'identification. Ensuite cela devrait être simple.
On ne comprend pas bien la logique qui incite les invités à démonter des appareillages sans faire de repérage puis s'inquiéter a posteriori.
Cordialement.
09 mars 2025 à 18:36

Bonjour jeje2b,
A part qu'il s'agit de poser un kit Green'up, vous ne précisez rien d'autre, la distance notamment.
On suppose juste que l'intensité efficace maximum sera voisine de 16 ampères.
Cordialement.
A part qu'il s'agit de poser un kit Green'up, vous ne précisez rien d'autre, la distance notamment.
On suppose juste que l'intensité efficace maximum sera voisine de 16 ampères.
Cordialement.
09 mars 2025 à 12:23

Bonjour Nozni,
Est-ce que le rotor se met à tourner quand vous le lancez ? Difficile néanmoins avec un tournevis.
Il est probable que le condensateur moteur soit à changer.
On ne sait ce qu'est une Ondiane.
Il semble qu'il y ait un boitier avec réglage de vitesse. Cela nous a interrogé dans cette conversation :
Circulateur Salmson 53-32P HS ou pas
Cordialement.
Est-ce que le rotor se met à tourner quand vous le lancez ? Difficile néanmoins avec un tournevis.
Il est probable que le condensateur moteur soit à changer.
On ne sait ce qu'est une Ondiane.
Il semble qu'il y ait un boitier avec réglage de vitesse. Cela nous a interrogé dans cette conversation :
Circulateur Salmson 53-32P HS ou pas
Cordialement.
09 mars 2025 à 09:24

Bonjour Silo,
Il se peut que l'utilité de cet objet ne soit jamais connue si c'est une pièce unique, un peu rustique pour ce qui concerne le plateau apparemment.
Regardez comment est fixé le plateau sur le tabouret. Vis ? Équerres ? Juste pour imaginer un bricolage éventuel.
En attendant, vous pouvez rajouter les éléments manquants sur le pourtour.
Plutôt que de s'asseoir dessus avec un gros coussin, une grosse plante verte peut y posée et serait centrée avec la structure hexagonale, sans trop de risque de basculement.
Cordialement.
Il se peut que l'utilité de cet objet ne soit jamais connue si c'est une pièce unique, un peu rustique pour ce qui concerne le plateau apparemment.
Regardez comment est fixé le plateau sur le tabouret. Vis ? Équerres ? Juste pour imaginer un bricolage éventuel.
En attendant, vous pouvez rajouter les éléments manquants sur le pourtour.
Plutôt que de s'asseoir dessus avec un gros coussin, une grosse plante verte peut y posée et serait centrée avec la structure hexagonale, sans trop de risque de basculement.
Cordialement.
09 mars 2025 à 08:58

Si la goutte tombe dans le bac, pas de problème.
On imagine que cela ne date pas d'aujourd'hui.
Demandez au propriétaire de réagir.
Mais il est peut-être plus apte à toucher le loyer qu’entretenir son bien.
Cordialement
On imagine que cela ne date pas d'aujourd'hui.
Demandez au propriétaire de réagir.
Mais il est peut-être plus apte à toucher le loyer qu’entretenir son bien.
Cordialement
08 mars 2025 à 14:09

Non, mis à part ce qui a été relevé précédemment
Cordialement
Cordialement
08 mars 2025 à 14:05

Bonjour Flonico,
Vous pouvez brusquer le bouton rouge sur le groupe de sécurité pour nettoyer un peu le calcaire. Il va y avoir des éclaboussures.
Après, les joints du mitigeur sont peut-être à changer.
Cordialement.
Citation :Certes elle augmente avec la chauffe et peut monter jusqu'à 7 bars, pression de tarage du groupe de sécurité du chauffe-eau.
Serait-ce la pression ?
Vous pouvez brusquer le bouton rouge sur le groupe de sécurité pour nettoyer un peu le calcaire. Il va y avoir des éclaboussures.
Après, les joints du mitigeur sont peut-être à changer.
Cordialement.
08 mars 2025 à 11:07

Re.
On voit que les entrées des ID sont bien branchées en parallèle.
En haut il faut un peigne horizontal 10 modules Schneider Resi9 XP Réf : R9PXH210
https://www.se.com/fr/fr/product/R9PXH210/resi9-peigne-monobloc-1p+n-63a-10-modules-cache-dents-5m/
Les dénudages au couteau montrent des brins coupés semble t-il.
Il n'y a rien d'autre à faire.
Néanmoins, vous vérifiez le serrage des connexions, disjoncteur de branchement déclenché, et surtout, vous testez les ID. Celui du bas semble assez ancien.
Cordialement.
On voit que les entrées des ID sont bien branchées en parallèle.
En haut il faut un peigne horizontal 10 modules Schneider Resi9 XP Réf : R9PXH210
https://www.se.com/fr/fr/product/R9PXH210/resi9-peigne-monobloc-1p+n-63a-10-modules-cache-dents-5m/
Les dénudages au couteau montrent des brins coupés semble t-il.
Il n'y a rien d'autre à faire.
Néanmoins, vous vérifiez le serrage des connexions, disjoncteur de branchement déclenché, et surtout, vous testez les ID. Celui du bas semble assez ancien.
Citation :Vous n'avez pas à vous excuser, le forum est fait pour cela. Nous nous permettons de faire quelques rappels quelquefois.
Je m'excuse pour mes connaissances très limitées dans ce domaine.
Cordialement.
08 mars 2025 à 11:02

Citation :Cela a été fait.
Pourriez-vous m'indiquer comment brancher ces fils
Les contributions vous ont-elles été utiles ?
08 mars 2025 à 09:01