Profil du membre Alma1
Actuellement
1 226
questions dans le
forum papier peint
Membre inscrit Alma1

a posté 4 988 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Eymardo.
Que penser de cette situation ?
Les fuites que vous indiquez légèrement décalées par rapport au début de forte pluie.
Cela pourrait indiquer qu'elle séjourne un court temps dans une légère " réserve", un écran de sous- toiture ou de l'isolant.
La fente dans la toiture, tuile, ardoise (au dessus) ?
Suivant sa situation, ce pourrait être la source de votre problème avec des infiltrations qui parfois sont variables suivant le sens du vent.
Un essai pourrait être fait en bâchant complètement le Vélux, cela permettrait de voir si les infiltrations proviennent vraiment de celui-ci.
J'avoue que ce ne serait pas très confortable intérieurement.
Cordialement. Gad
Que penser de cette situation ?
Les fuites que vous indiquez légèrement décalées par rapport au début de forte pluie.
Cela pourrait indiquer qu'elle séjourne un court temps dans une légère " réserve", un écran de sous- toiture ou de l'isolant.
La fente dans la toiture, tuile, ardoise (au dessus) ?
Suivant sa situation, ce pourrait être la source de votre problème avec des infiltrations qui parfois sont variables suivant le sens du vent.
Un essai pourrait être fait en bâchant complètement le Vélux, cela permettrait de voir si les infiltrations proviennent vraiment de celui-ci.
J'avoue que ce ne serait pas très confortable intérieurement.
Cordialement. Gad
25 octobre 2024 à 10:25

Bonjour flo6tm.
Perso, je garnirais le fond avec des remontées d'un tiers de la hauteur des solives, de part et d'autre bien tendu et agrafé sur celles-ci.
Exemple pour des écartements de 40 clm et des solives de 18 cm : 6+ 40 +6 =52cm.
Cordialement. Gad
Perso, je garnirais le fond avec des remontées d'un tiers de la hauteur des solives, de part et d'autre bien tendu et agrafé sur celles-ci.
Exemple pour des écartements de 40 clm et des solives de 18 cm : 6+ 40 +6 =52cm.
Cordialement. Gad
24 octobre 2024 à 16:01

Re-bonjour.
Modèles de cache tuyaux, existent en différents diamètres.
Gad
Modèles de cache tuyaux, existent en différents diamètres.
Gad
24 octobre 2024 à 15:48

Bonjour Raider5.
Les travaux doivent correspondre au devis que vous avez signé.
Si la colle employée est une colle Flex Hydrofuge sur placo pour milieu humide, vous ne devriez pas avoir de problème particulier,(Il s'agit bien de colle et non d'enduit) Il en est de même pour les joints généralement hydrofuges, également.
Cordialement. Gad
Les travaux doivent correspondre au devis que vous avez signé.
Si la colle employée est une colle Flex Hydrofuge sur placo pour milieu humide, vous ne devriez pas avoir de problème particulier,(Il s'agit bien de colle et non d'enduit) Il en est de même pour les joints généralement hydrofuges, également.
Cordialement. Gad
24 octobre 2024 à 15:39

Bonjour.
De préférence de la glycéro, meilleure tenue, en passes légères croisées.
Cordialement. Gad
De préférence de la glycéro, meilleure tenue, en passes légères croisées.
Cordialement. Gad
24 octobre 2024 à 15:25

Bonjour pléiade.
Je pense perso à la dilatation classique des tuyaux et au manque de gainage de ceux-ci.
Pour mettre du jeu autour de ceux-ci, il y a la solution d'utiliser une scie à guichet, avec le défaut d'abîmer la peinture.
Ensuite faire un gainage avec une feuille de plastique épais, par exemple.
Autre solution , s'il vous reste une chute de ce revêtement, percer autour des tuyaux et faire un cache avec découpe de cette chute, ou autre chose (en 2 parties).
Cordialement. Gad
Je pense perso à la dilatation classique des tuyaux et au manque de gainage de ceux-ci.
Pour mettre du jeu autour de ceux-ci, il y a la solution d'utiliser une scie à guichet, avec le défaut d'abîmer la peinture.
Ensuite faire un gainage avec une feuille de plastique épais, par exemple.
Autre solution , s'il vous reste une chute de ce revêtement, percer autour des tuyaux et faire un cache avec découpe de cette chute, ou autre chose (en 2 parties).
Cordialement. Gad
24 octobre 2024 à 08:14

Bonjour PabloLexo.
Je suis surpris de l'intérêt porté à une disqueuse pour couper les briques.
Ce matériel impose une protection et fait beaucoup de poussières désagréables.
C'est pour cela que les plâtriers préfèrent le plus souvent travailler avec le modèle de hachette qui leur est propre.
Les vides ne se comblent pas à l'enduit mais avec le même plâtre qui scelle les briques, en continu.
Je vous ai indiqué différents modes de plafonds en plaques de plâtre : Avec cavaliers ou suspentes cornières en périphérie et fourrures (et non rails).
Il y a une autre solution possible, suivant la taille de la pièce, c'est en plafond autoportant, monté uniquement avec des rails et des montants.
Cordialement. Gad
Je suis surpris de l'intérêt porté à une disqueuse pour couper les briques.
Ce matériel impose une protection et fait beaucoup de poussières désagréables.
C'est pour cela que les plâtriers préfèrent le plus souvent travailler avec le modèle de hachette qui leur est propre.
Les vides ne se comblent pas à l'enduit mais avec le même plâtre qui scelle les briques, en continu.
Je vous ai indiqué différents modes de plafonds en plaques de plâtre : Avec cavaliers ou suspentes cornières en périphérie et fourrures (et non rails).
Il y a une autre solution possible, suivant la taille de la pièce, c'est en plafond autoportant, monté uniquement avec des rails et des montants.
Cordialement. Gad
24 octobre 2024 à 07:57

Bonsoir.
L'important c'est que vous ayez trouvé la réponse satisfaisante.
Cordialement. Gad
L'important c'est que vous ayez trouvé la réponse satisfaisante.
Cordialement. Gad
22 octobre 2024 à 20:33

Bonjour PabloLexo.
En réponse à vos questions :
- 1 - Vous pouvez reboucher de façon traditionnelle avec du plâtre et des briques taillées à la demande, en ajoutant des crochets si besoin.
Enduit plâtre ensuite et enduit fin si nécessaire.
- 2 - On ne colle pas ou ne visse pas une plaque de plâtre en plafond.
- 3 - Plafond, suspendu si vous souhaitez réduire la hauteur sous plafond ou bien en supprimant le briquetage actuel puis suspentes sous chevrons ou solives, fourrures, plaques.
Si vous conservez le plafond actuel et pour une épaisseur minimum ce pourrait être: cavaliers fixés sous l'existant avec calages si besoin, fourrures, plaques de plâtre.
Une isolation de 40 cm peut être suffisante. Dans le cas d'installation de spots, il faut que ceux-ci soient parfaitement protégés selon les normes.
Bonne réflexion. Gad
En réponse à vos questions :
- 1 - Vous pouvez reboucher de façon traditionnelle avec du plâtre et des briques taillées à la demande, en ajoutant des crochets si besoin.
Enduit plâtre ensuite et enduit fin si nécessaire.
- 2 - On ne colle pas ou ne visse pas une plaque de plâtre en plafond.
- 3 - Plafond, suspendu si vous souhaitez réduire la hauteur sous plafond ou bien en supprimant le briquetage actuel puis suspentes sous chevrons ou solives, fourrures, plaques.
Si vous conservez le plafond actuel et pour une épaisseur minimum ce pourrait être: cavaliers fixés sous l'existant avec calages si besoin, fourrures, plaques de plâtre.
Une isolation de 40 cm peut être suffisante. Dans le cas d'installation de spots, il faut que ceux-ci soient parfaitement protégés selon les normes.
Bonne réflexion. Gad
22 octobre 2024 à 11:27

Bonjour weeser.
Un plan du rez de chaussée et de l'étage aurait été souhaitable.
Une cloison de cette épaisseur ne peut être porteuse.
C'est un fait que pour cette époque, il y avait bien une appellation de "semi-porteuse".
Il semble donc que votre escalier est encloisonné.
Si ces cloisons ne supportent rien en étage (plancher, cloison) il doit être possible de les démonter.
S'assurer au préalable que les limons n'ont pas de fixations dans ces cloisons et qu'ils semblent d'une section suffisante.
Dans le doute, demandez l'avis d'un professionnel, sur place.
Cordialement. Gad
Un plan du rez de chaussée et de l'étage aurait été souhaitable.
Une cloison de cette épaisseur ne peut être porteuse.
C'est un fait que pour cette époque, il y avait bien une appellation de "semi-porteuse".
Il semble donc que votre escalier est encloisonné.
Si ces cloisons ne supportent rien en étage (plancher, cloison) il doit être possible de les démonter.
S'assurer au préalable que les limons n'ont pas de fixations dans ces cloisons et qu'ils semblent d'une section suffisante.
Dans le doute, demandez l'avis d'un professionnel, sur place.
Cordialement. Gad
22 octobre 2024 à 11:00

Bonjour invité X....
Il serait souhaitable de vous identifier.
Si la partie à peindre est métallique, nettoyer la délicatement avec de l'acétone sur un chiffon.
Dans le cas de plastique utiliser un produit courant de nettoyage, bien rincer.
Protéger soigneusement les parties qui ne sont pas à peindre avec un adhésif papier.
Utiliser ensuite une peinture en aérosol en couches minces pour éviter les coulures.
Cordialement. Gad
Il serait souhaitable de vous identifier.
Si la partie à peindre est métallique, nettoyer la délicatement avec de l'acétone sur un chiffon.
Dans le cas de plastique utiliser un produit courant de nettoyage, bien rincer.
Protéger soigneusement les parties qui ne sont pas à peindre avec un adhésif papier.
Utiliser ensuite une peinture en aérosol en couches minces pour éviter les coulures.
Cordialement. Gad
22 octobre 2024 à 10:45

Bonjour Invité X....
Il serait souhaitable de vous identifier.
Faites un essai sur une petite surface.
Au préalable essuyez soigneusement la porte, poncer légèrement au papier de verre fin et dépoussiérer.
Si après l'essai, votre peinture met beaucoup de temps à sécher ou a une modification d'aspect, il vous faudra poncer la porte complètement pour mettre le bois à nu.
Mais, je pense que ce ne sera pas nécessaire.
Cordialement. Gad
Il serait souhaitable de vous identifier.
Faites un essai sur une petite surface.
Au préalable essuyez soigneusement la porte, poncer légèrement au papier de verre fin et dépoussiérer.
Si après l'essai, votre peinture met beaucoup de temps à sécher ou a une modification d'aspect, il vous faudra poncer la porte complètement pour mettre le bois à nu.
Mais, je pense que ce ne sera pas nécessaire.
Cordialement. Gad
22 octobre 2024 à 10:30

Bonjour Invité X.....
Il serait souhaitable de vous identifier.
Je suppose que ce ne sont pas des murs mais des cloisons de séparation ou des doublages de murs.
Si vous supprimez ce genre de cloisons, il est important que vous les enleviez par de grands éléments plutôt que de tout effriter.
J'ignore ce que peuvent être ces granules d'une époque ou l'amiante était employée couramment pour une protection au feu.
Dans le doute, il est nécessaire que vous travailliez avec les protections habituelles :
Vêtements, gants, masque Stocker les démolitions dans des sacs étanches et déposez-les en déchetterie.
Il est possible que ce soit un genre de vermiculite avec des particules de mica.
Cordialement. Gad
Il serait souhaitable de vous identifier.
Je suppose que ce ne sont pas des murs mais des cloisons de séparation ou des doublages de murs.
Si vous supprimez ce genre de cloisons, il est important que vous les enleviez par de grands éléments plutôt que de tout effriter.
J'ignore ce que peuvent être ces granules d'une époque ou l'amiante était employée couramment pour une protection au feu.
Dans le doute, il est nécessaire que vous travailliez avec les protections habituelles :
Vêtements, gants, masque Stocker les démolitions dans des sacs étanches et déposez-les en déchetterie.
Il est possible que ce soit un genre de vermiculite avec des particules de mica.
Cordialement. Gad
20 octobre 2024 à 11:28

Re-bonjour.
Au vu des dernières indications, je comprends votre amertume en présence en effet d'un manque de professionnalisme et d'une certaine négligence provenant de cette personne.
Vous êtes vous assuré au départ, à la réception du devis et de la copie d'assurance décennale que cet artisan était : déclaré, assuré, à jour de ses cotisations pour des travaux de couverture et à la date de ceux- ci ?
Faites-lui, si cela n'a pas déjà été fait une relance par courrier LRAR indiquant les travaux à exécuter, à améliorer ( je ne connais pas le détail).
Donnez-lui un délai de quelques semaines avec une date butoir. Rien de plus...
En cas d'absence de résultat vous pouvez faire appel à un Conciliateur de Justice qui peut vous aider dans les échanges.
Cordialement. Gad
Au vu des dernières indications, je comprends votre amertume en présence en effet d'un manque de professionnalisme et d'une certaine négligence provenant de cette personne.
Vous êtes vous assuré au départ, à la réception du devis et de la copie d'assurance décennale que cet artisan était : déclaré, assuré, à jour de ses cotisations pour des travaux de couverture et à la date de ceux- ci ?
Faites-lui, si cela n'a pas déjà été fait une relance par courrier LRAR indiquant les travaux à exécuter, à améliorer ( je ne connais pas le détail).
Donnez-lui un délai de quelques semaines avec une date butoir. Rien de plus...
En cas d'absence de résultat vous pouvez faire appel à un Conciliateur de Justice qui peut vous aider dans les échanges.
Cordialement. Gad
18 octobre 2024 à 12:01

Bonjour Eymardo.
Il est en effet surprenant que les différents passages de "techniciens" ne vous aient apporté de solution pérenne.
En cas d'erreur de modèle, de pose, ils vous auraient prévenu et les interventions auraient été payantes.
C'est un fait que la pente semble minimum (mais on ignore le modèle).
Un Velux peut être posé sur une très faible pente en ajoutant des côtières si besoin, pour donner une pente supérieure au toit.
En résumé, je pense que Velux poursuit les interventions gratuites tout pendant la période de garantie du fait qu'il n'ont pas trouvé d'erreur de pose sur une pente acceptable. Ensuite ?
L' infiltration provient certainement d'un point supérieur aux fuites apparentes.
Vous pourriez demander à votre couvreur de verser de l'eau en différents points pour tester.
Une solution, courrier LRAR à Velux indiquant le modèle de fenêtre (Réf sur l'étiquette de l'ouvrant) la date d'achat, tout l'historique des dates et travaux exécutés, et le résultat, toujours des infiltrations en X endroits.
De ce fait vous demander le remplacement ou une adaptation de cette fenêtre.
Vous pouvez même ajouter les éventuels dégâts des eaux (pour lesquels vous avez fait ou non une déclaration à votre assureur ?
Tenez-nous au courant de l'évolution de la situation, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad
Il est en effet surprenant que les différents passages de "techniciens" ne vous aient apporté de solution pérenne.
En cas d'erreur de modèle, de pose, ils vous auraient prévenu et les interventions auraient été payantes.
C'est un fait que la pente semble minimum (mais on ignore le modèle).
Un Velux peut être posé sur une très faible pente en ajoutant des côtières si besoin, pour donner une pente supérieure au toit.
En résumé, je pense que Velux poursuit les interventions gratuites tout pendant la période de garantie du fait qu'il n'ont pas trouvé d'erreur de pose sur une pente acceptable. Ensuite ?
L' infiltration provient certainement d'un point supérieur aux fuites apparentes.
Vous pourriez demander à votre couvreur de verser de l'eau en différents points pour tester.
Une solution, courrier LRAR à Velux indiquant le modèle de fenêtre (Réf sur l'étiquette de l'ouvrant) la date d'achat, tout l'historique des dates et travaux exécutés, et le résultat, toujours des infiltrations en X endroits.
De ce fait vous demander le remplacement ou une adaptation de cette fenêtre.
Vous pouvez même ajouter les éventuels dégâts des eaux (pour lesquels vous avez fait ou non une déclaration à votre assureur ?
Tenez-nous au courant de l'évolution de la situation, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad
18 octobre 2024 à 11:37

Bonjour Sam63.
Préférer les gaines flexibles isolées que l'on trouve en différents diamètres.
Cordialement. Gad
Préférer les gaines flexibles isolées que l'on trouve en différents diamètres.
Cordialement. Gad
18 octobre 2024 à 10:40

Bonjour RB54.
Sauf erreur de ma part, il ne s'agit pas de faîtage mais de souche de cheminée.
S'il n'y a pas de closoir apparent, il est possible qu'il y ait très peu de vide en tête de tuiles avec un mortier de chaux ajouté, par exemple.
Il semble qu'au solin soit ajouté des éléments en zinc à gauche et de face, à droite ?
L'emploi de plomb modelé sur les tuiles aurait pu être envisagé.
Si vous souhaitez garnir les vides de crainte d'entrée de nuisibles (?) vous pouvez ajouter du grillage fin roulé.
De là à affirmer que l'artisan est "douteux et peu honnête", je ne suis pas tout à fait d'accord.
Cordialement. Gad
Sauf erreur de ma part, il ne s'agit pas de faîtage mais de souche de cheminée.
S'il n'y a pas de closoir apparent, il est possible qu'il y ait très peu de vide en tête de tuiles avec un mortier de chaux ajouté, par exemple.
Il semble qu'au solin soit ajouté des éléments en zinc à gauche et de face, à droite ?
L'emploi de plomb modelé sur les tuiles aurait pu être envisagé.
Si vous souhaitez garnir les vides de crainte d'entrée de nuisibles (?) vous pouvez ajouter du grillage fin roulé.
De là à affirmer que l'artisan est "douteux et peu honnête", je ne suis pas tout à fait d'accord.
Cordialement. Gad
18 octobre 2024 à 10:14

Bonsoir isaseb.
Je vous conseille de regarder le contenu de question et réponse du n°1884 du présent Forum.
Vérification installation toiture Velux
Vous trouverez une flagrante malfaçon de pose de Velux.
Cordialement. Gad
Je vous conseille de regarder le contenu de question et réponse du n°1884 du présent Forum.
Vérification installation toiture Velux
Vous trouverez une flagrante malfaçon de pose de Velux.
Cordialement. Gad
17 octobre 2024 à 20:32

Bonjour Vosges88.
Des photos ne permettent pas d' évaluer l'ensemble du désordre que vous indiquez.
Demandez l'avis à un ou deux maçons sur place et faites faire des devis si nécessaire.
Cordialement. Gad
Des photos ne permettent pas d' évaluer l'ensemble du désordre que vous indiquez.
Demandez l'avis à un ou deux maçons sur place et faites faire des devis si nécessaire.
Cordialement. Gad
17 octobre 2024 à 07:39

Bonjour isaseb.
Les fenêtres de toit peuvent s'adapter à de très faibles pentes.
Les motifs d'infiltrations peuvent être :
Des tuiles cassées, déplacées ou ne recouvrant pas suffisamment les raccords de la fenêtre.
Il est possible que le modèle de raccords en périphérie de la fenêtre ne correspondent pas à la pente (inconnue) de votre toiture. Quoi qu'il en soit c'est modifiable.
Un remplacement de toiture n'est nécessaire que si les tuiles sont vraiment en mauvais état.
Demandez l'avis sur les infiltrations à un couvreur moins "entreprenant".
Cordialement. Gad
Les fenêtres de toit peuvent s'adapter à de très faibles pentes.
Les motifs d'infiltrations peuvent être :
Des tuiles cassées, déplacées ou ne recouvrant pas suffisamment les raccords de la fenêtre.
Il est possible que le modèle de raccords en périphérie de la fenêtre ne correspondent pas à la pente (inconnue) de votre toiture. Quoi qu'il en soit c'est modifiable.
Un remplacement de toiture n'est nécessaire que si les tuiles sont vraiment en mauvais état.
Demandez l'avis sur les infiltrations à un couvreur moins "entreprenant".
Cordialement. Gad
17 octobre 2024 à 07:33

Bonjour Invité X....,
Il serait souhaitable de vous identifier.
Que penser et que faire de ces conduits dont on ne sait à quoi ils sont reliés, par où ils passent et quelle dimension ils ont ?
Tubage. Il faut que les nouveaux conduits soient d'une dimension suffisante pour leur destination.
Encapsulage.
Coût et sans doute obligation de faire un caisson isolant pour les dissimuler.
Dépose. Ce serait la meilleure solution, plus que 2 conduits adaptés aux appareils, moins encombrants que les actuels, pas de "diagnostic régulier de surveillance" comme préconisé.
Il n'y aurait pas de casse particulière mais plutôt des garnissages/ remplissages au passage des planchers.
Vous n'aurez plus à penser à ces gaines.
Faites faire des devis à diverses entreprises.
Cordialement. Gad
Il serait souhaitable de vous identifier.
Que penser et que faire de ces conduits dont on ne sait à quoi ils sont reliés, par où ils passent et quelle dimension ils ont ?
Tubage. Il faut que les nouveaux conduits soient d'une dimension suffisante pour leur destination.
Encapsulage.
Coût et sans doute obligation de faire un caisson isolant pour les dissimuler.
Dépose. Ce serait la meilleure solution, plus que 2 conduits adaptés aux appareils, moins encombrants que les actuels, pas de "diagnostic régulier de surveillance" comme préconisé.
Il n'y aurait pas de casse particulière mais plutôt des garnissages/ remplissages au passage des planchers.
Vous n'aurez plus à penser à ces gaines.
Faites faire des devis à diverses entreprises.
Cordialement. Gad
16 octobre 2024 à 10:24

Bonjour Flow57x.
Il vaut toujours mieux réfléchir avant de démolir...
Quelques plans sommaires auraient été souhaitables.
On peut trouver des cloisons /murs en briques pleines à plat de 10 cm d'épaisseur, faisant office de refend support de solives .
Que soutenait cette cloison, des extrémités de solives ou de plancher ou le milieu d'une certaine longueur ?
Avez-vous constaté des tassements ou fissures ?
Si vous avez un doute demandez l'avis d'un maçon, charpentier ou plâtrier, sur place.
Cordialement. Gad
Il vaut toujours mieux réfléchir avant de démolir...
Quelques plans sommaires auraient été souhaitables.
On peut trouver des cloisons /murs en briques pleines à plat de 10 cm d'épaisseur, faisant office de refend support de solives .
Que soutenait cette cloison, des extrémités de solives ou de plancher ou le milieu d'une certaine longueur ?
Avez-vous constaté des tassements ou fissures ?
Si vous avez un doute demandez l'avis d'un maçon, charpentier ou plâtrier, sur place.
Cordialement. Gad
14 octobre 2024 à 11:31

Bonjour Vic 91.
Il est assez curieux que l' expert que vous avez mandaté n'ait pas assuré complètement la mission confiée.
Il avait facilement la possibilité de vérifier les plans de construction de cette toiture / terrasse, constructeur, syndic, peut- être, en tout cas près des services communaux concernés.
L'architecte qui a aménagé la terrasse l'a forcément fait d'une façon professionnelle en fonction du support.
Si vous devenez propriétaire, il suffit de réduire les fortes charges localisées.
Si cette terrasse est bien d'origine de la construction, le certificat de conformité a bien été accordé, on pourrait avoir des doutes si la toiture était devenue ultérieurement circulable et surtout aménageable.
Cordialement. Gad
Il est assez curieux que l' expert que vous avez mandaté n'ait pas assuré complètement la mission confiée.
Il avait facilement la possibilité de vérifier les plans de construction de cette toiture / terrasse, constructeur, syndic, peut- être, en tout cas près des services communaux concernés.
L'architecte qui a aménagé la terrasse l'a forcément fait d'une façon professionnelle en fonction du support.
Si vous devenez propriétaire, il suffit de réduire les fortes charges localisées.
Si cette terrasse est bien d'origine de la construction, le certificat de conformité a bien été accordé, on pourrait avoir des doutes si la toiture était devenue ultérieurement circulable et surtout aménageable.
Cordialement. Gad
14 octobre 2024 à 11:10

Bonjour Psyche.
Il aurait été souhaitable de nettoyer les briques avant de les protéger.
Vous pouvez essayer le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc ou L'Algae Net.
Un hydrofuge sera ensuite à appliquer.
Si vous prévoyez un enduit, un enduit à la chaux est préférable.
A voir, les sources possibles d'humidité.
Cordialement. Gad
Il aurait été souhaitable de nettoyer les briques avant de les protéger.
Vous pouvez essayer le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc ou L'Algae Net.
Un hydrofuge sera ensuite à appliquer.
Si vous prévoyez un enduit, un enduit à la chaux est préférable.
A voir, les sources possibles d'humidité.
Cordialement. Gad
14 octobre 2024 à 10:46

Bonjour green lizard.
La longueur, l'entraxe, l'épaisseur et la hauteur des solives (supposée de 20 cm) permettent d'utiliser de l'OSB de 18 mm.
La charge admissible est de 270 kg répartie par m².
Un pare- vapeur se place du côté le plus chaud d'un plancher.
Avec un isolant en vrac, il est difficile dans cette configuration de placer un PV.
Avec un produit en vrac, ce n'est pas obligatoire, car il ne pourrait être sur une surface continue.
Le jeu en périphérie est de 3 mm/m sur chaque rive.
Il peut être ajouté un joint de mousse dans le vide.
Sur un plan phonique, dans l'optique de rendre les combles habitables, vous pouvez poser une bande résiliente entre solives et OSB.
Cordialement. Gad
La longueur, l'entraxe, l'épaisseur et la hauteur des solives (supposée de 20 cm) permettent d'utiliser de l'OSB de 18 mm.
La charge admissible est de 270 kg répartie par m².
Un pare- vapeur se place du côté le plus chaud d'un plancher.
Avec un isolant en vrac, il est difficile dans cette configuration de placer un PV.
Avec un produit en vrac, ce n'est pas obligatoire, car il ne pourrait être sur une surface continue.
Le jeu en périphérie est de 3 mm/m sur chaque rive.
Il peut être ajouté un joint de mousse dans le vide.
Sur un plan phonique, dans l'optique de rendre les combles habitables, vous pouvez poser une bande résiliente entre solives et OSB.
Cordialement. Gad
14 octobre 2024 à 10:23

Bonjour BikeRepair.
Si je comprends bien, c'est 1 trou (sans doute 2) qui est trop petit, sur votre garde-boue.
Ce trou est peut être taraudé pour y fixer une vis.
Sinon vous pouvez l'agrandir en engageant une queue de lime et en tournant de droite à gauche et inversement.
Autre solution, perceuse et foret de bonne dimension.
Bien bloquer le garde-boue dans un étau en protégeant ou avec une pince.
Cordialement. Gad
Si je comprends bien, c'est 1 trou (sans doute 2) qui est trop petit, sur votre garde-boue.
Ce trou est peut être taraudé pour y fixer une vis.
Sinon vous pouvez l'agrandir en engageant une queue de lime et en tournant de droite à gauche et inversement.
Autre solution, perceuse et foret de bonne dimension.
Bien bloquer le garde-boue dans un étau en protégeant ou avec une pince.
Cordialement. Gad
12 octobre 2024 à 11:03

Bonjour eproust.
Un point qui, sauf erreur, qui n'a pas été évoqué.
Si il s'agit d'un enduit à la chaux, il n'est pas étonnant qu'il y ait une forte détérioration des profils, du fait qu'ils sont naturellement peu enrobés.
Privilégier si possible des produits en acier inoxydable.
Bonne reprise des travaux. Cordialement. Gad
Un point qui, sauf erreur, qui n'a pas été évoqué.
Si il s'agit d'un enduit à la chaux, il n'est pas étonnant qu'il y ait une forte détérioration des profils, du fait qu'ils sont naturellement peu enrobés.
Privilégier si possible des produits en acier inoxydable.
Bonne reprise des travaux. Cordialement. Gad
12 octobre 2024 à 10:46

Bonjour pierrebi.
Je vous félicite pour votre perspicacité et le résultat.
On peut trouver du bois chez un artisan ébéniste ou un menuisier qui fabrique et non un "poseur spécialisé..." qui ne devrait pas avoir le titre d'Artisan.
L'huile de lin diluée est la finition la plus facile, mais l'inconvénient , elle est difficile à décaper pour faire une finition différente.
Content de vous avoir été utile.
Cordialement. Gad
Je vous félicite pour votre perspicacité et le résultat.
On peut trouver du bois chez un artisan ébéniste ou un menuisier qui fabrique et non un "poseur spécialisé..." qui ne devrait pas avoir le titre d'Artisan.
L'huile de lin diluée est la finition la plus facile, mais l'inconvénient , elle est difficile à décaper pour faire une finition différente.
Content de vous avoir été utile.
Cordialement. Gad
11 octobre 2024 à 11:51

Bonjour green lizard.
Un détail qui n'a pas été mentionné. Il serait utile de connaître la section et la portée des solives et s'il y a des cloisons porteuses. Situations variables suivant l'âge de la maison.
Il serait risqué de monter un plancher si le solivage était insuffisant.
Cordialement.Gad
Un détail qui n'a pas été mentionné. Il serait utile de connaître la section et la portée des solives et s'il y a des cloisons porteuses. Situations variables suivant l'âge de la maison.
Il serait risqué de monter un plancher si le solivage était insuffisant.
Cordialement.Gad
11 octobre 2024 à 10:06

Bonjour Moray.
Si vous avez des dégâts des eaux ; il est souhaitable de faire une Déclaration à votre Assureur.
En cas de tempête, une toiture supporte des pressions et des dépressions qui peuvent être importantes.
Des tuiles peuvent être soulevées, déplacées ou même cassées.
Des tuiles chatières sont parfois nécessaires.
Les photos ne permettent pas d'évaluer l'ampleur des déplacements de tuiles.
Demandez le passage d'un maçon ou d'un couvreur pour vérifier l'ensemble de votre toiture.
Cordialement. Gad
Si vous avez des dégâts des eaux ; il est souhaitable de faire une Déclaration à votre Assureur.
En cas de tempête, une toiture supporte des pressions et des dépressions qui peuvent être importantes.
Des tuiles peuvent être soulevées, déplacées ou même cassées.
Des tuiles chatières sont parfois nécessaires.
Les photos ne permettent pas d'évaluer l'ampleur des déplacements de tuiles.
Demandez le passage d'un maçon ou d'un couvreur pour vérifier l'ensemble de votre toiture.
Cordialement. Gad
11 octobre 2024 à 08:19

Bonjour.
Pour un demi recouvrement, ce n'est pas du tout la même chose.
Vous n'aurez pas un demi recouvrement
Et une porte encastrée.
Généralement le modèle utile s'emploie quand deux portes sont ferrées en applique sur une paroi intermédiaire de 16 ou 19 mm.
Faites un croquis, et non un copier / coller, avec les diverses dimensions.
A vous lire. Gad
Pour un demi recouvrement, ce n'est pas du tout la même chose.
Vous n'aurez pas un demi recouvrement
Et une porte encastrée.
Généralement le modèle utile s'emploie quand deux portes sont ferrées en applique sur une paroi intermédiaire de 16 ou 19 mm.
Faites un croquis, et non un copier / coller, avec les diverses dimensions.
A vous lire. Gad
10 octobre 2024 à 12:32

Bonjour green lizard.
Le Rockwool à étaler convient bien au remplissage des espaces entre vos solives. Il faut remplir et non bourrer...sans PV.
Avec un entraxe de 50cm, des dalles d'OSB 3 de 18 mm suffisent. Elles se posent perpendiculairement aux solives, à joints décalés, avec collage des languettes et vissage.
Un jeu de 3 mm /m est nécessaire en périphérie.
Il est souhaitable d'ajouter, où les joints sont dans le vide, des chevrons de 50 x 75 environ.
Au préalable, contrôler le niveau et la planéité de l'ensemble en ajoutant des calages, si besoin.
Ainsi, votre sol sera parfait pour un aménagement ultérieur.
Cordialement. Gad
Le Rockwool à étaler convient bien au remplissage des espaces entre vos solives. Il faut remplir et non bourrer...sans PV.
Avec un entraxe de 50cm, des dalles d'OSB 3 de 18 mm suffisent. Elles se posent perpendiculairement aux solives, à joints décalés, avec collage des languettes et vissage.
Un jeu de 3 mm /m est nécessaire en périphérie.
Il est souhaitable d'ajouter, où les joints sont dans le vide, des chevrons de 50 x 75 environ.
Au préalable, contrôler le niveau et la planéité de l'ensemble en ajoutant des calages, si besoin.
Ainsi, votre sol sera parfait pour un aménagement ultérieur.
Cordialement. Gad
10 octobre 2024 à 10:43

Bonjour Rezaldo.
D'une colonne usée à un rebouchage de mur, je ne sais plus trop quoi vous dire...
Je vous ai indiqué les grands moyens pour faire intervenir des personnes qui pourraient infléchir le syndic, en vu de réparations durables. Faites au mieux.
Cordialement. Gad
D'une colonne usée à un rebouchage de mur, je ne sais plus trop quoi vous dire...
Je vous ai indiqué les grands moyens pour faire intervenir des personnes qui pourraient infléchir le syndic, en vu de réparations durables. Faites au mieux.
Cordialement. Gad
09 octobre 2024 à 19:22

Bonjour 30gilles30.
Ne cherchez pas à fixer dans la dalle bien que ce pourrait être possible si votre dalle fait 25 cm d’épaisseur, avec des vis et chevilles écrou à plus de 5 cm des rives du béton.
Perso, je fixerais avec des vis à bois (VBA) de bon diamètre aussi efficaces que les tirefonds en pré-perçant 1 mm de moins que le diamètre des vis.
Dans les emplacements autre que les lambourdes, il suffit que vous ajoutiez, dessous donc, une chute de lame pour doubler l'épaisseur utile.
Je vous assure que cela peut-être très sérieux comme fixation.
Cordialement. Gad
Ne cherchez pas à fixer dans la dalle bien que ce pourrait être possible si votre dalle fait 25 cm d’épaisseur, avec des vis et chevilles écrou à plus de 5 cm des rives du béton.
Perso, je fixerais avec des vis à bois (VBA) de bon diamètre aussi efficaces que les tirefonds en pré-perçant 1 mm de moins que le diamètre des vis.
Dans les emplacements autre que les lambourdes, il suffit que vous ajoutiez, dessous donc, une chute de lame pour doubler l'épaisseur utile.
Je vous assure que cela peut-être très sérieux comme fixation.
Cordialement. Gad
09 octobre 2024 à 19:12

Bonjour VDD.
Il est important de prévoir la quincaillerie principale avant de faire le plan d'exécution d'un meuble....
Porte rentrante ou porte encastrée ; la première possibilité indique une porte rentrant, s'escamotant dans le meuble.
Le terme encastrée concerne une porte qui fermée est à fleur le côté du meuble.
Pour des portes encastrées, vous pouvez trouver un modèle Blum CHA75 F175.
Bien calculer les jeux nécessaires pour définir la largeur des portes.
Pour les portes en applique , c'est plus facile.
Regardez la marque de charnières du meuble de vos parents, ce peut être Salice, Blum...
Cordialement. Gad
Il est important de prévoir la quincaillerie principale avant de faire le plan d'exécution d'un meuble....
Porte rentrante ou porte encastrée ; la première possibilité indique une porte rentrant, s'escamotant dans le meuble.
Le terme encastrée concerne une porte qui fermée est à fleur le côté du meuble.
Pour des portes encastrées, vous pouvez trouver un modèle Blum CHA75 F175.
Bien calculer les jeux nécessaires pour définir la largeur des portes.
Pour les portes en applique , c'est plus facile.
Regardez la marque de charnières du meuble de vos parents, ce peut être Salice, Blum...
Cordialement. Gad
08 octobre 2024 à 15:39

Bonjour Invité X....
Il serait souhaitable de vous identifier.
Êtes- vous vraiment obligé d'enlever ce plomb ?
Cela peut être possible à l'aide d'un chalumeau, en le faisant fondre.
Agir dans un local bien aéré et utiliser un masque.
Il existe de nombreux accessoires pour polir, à fixer sur le mandrin d'une perceuse.
Pour la protection du métal, vous pouvez utiliser un vernis adapté, pour acier.
Cordialement. Gad
Il serait souhaitable de vous identifier.
Êtes- vous vraiment obligé d'enlever ce plomb ?
Cela peut être possible à l'aide d'un chalumeau, en le faisant fondre.
Agir dans un local bien aéré et utiliser un masque.
Il existe de nombreux accessoires pour polir, à fixer sur le mandrin d'une perceuse.
Pour la protection du métal, vous pouvez utiliser un vernis adapté, pour acier.
Cordialement. Gad
08 octobre 2024 à 14:57

Bonjour eproust.
Avant de "démonter", faites un essai de nettoyage avec une solution d'acide chlorhydrique, cela devrait agir, au moins sur les courantes coulées d'efflorescence.
Votre maçon peut vous fournir ce produit.
Cordialement. Gad
Avant de "démonter", faites un essai de nettoyage avec une solution d'acide chlorhydrique, cela devrait agir, au moins sur les courantes coulées d'efflorescence.
Votre maçon peut vous fournir ce produit.
Cordialement. Gad
08 octobre 2024 à 14:47

Bonjour 30Gilles30.
La fixation dépend un peu de la surface portante des platines.
On peut visser simplement sur les lames avec des vis à bois inox. Il est parfois possible d'augmenter les trous existants .
Vous avez le choix entre différents modèles de têtes de vis ; fraisée Pozidriv, torx, extra large etc...
Il est préférable de faire un avant trou dans les lames d' 1 mm inférieur au diamètre des vis.
Ne pas percer à moins de 20 mm des rives pour éviter l'éclatement.
Une fixation par boulons inox est également possible.
Position de la lambourde de rive: si elle est décalée légèrement, vous avez l'espace pour visser les écrous.
mais si elle est décalée à une certaine distance calculée vous pouvez utiliser des vis à bois plus longues en vissant dans la lambourde également (sans doute avec une ou deux vis ?)
Cela est variable entre la largeur et la longueur de votre terrasse, le sens des lambourdes.
Votre garde corps doit avoir une hauteur minimum de 100cm.
Dans le cas de barreaudage, l'écart maximum doit être de 11 cm au maximum.
Bonne réflexion. Gad
La fixation dépend un peu de la surface portante des platines.
On peut visser simplement sur les lames avec des vis à bois inox. Il est parfois possible d'augmenter les trous existants .
Vous avez le choix entre différents modèles de têtes de vis ; fraisée Pozidriv, torx, extra large etc...
Il est préférable de faire un avant trou dans les lames d' 1 mm inférieur au diamètre des vis.
Ne pas percer à moins de 20 mm des rives pour éviter l'éclatement.
Une fixation par boulons inox est également possible.
Position de la lambourde de rive: si elle est décalée légèrement, vous avez l'espace pour visser les écrous.
mais si elle est décalée à une certaine distance calculée vous pouvez utiliser des vis à bois plus longues en vissant dans la lambourde également (sans doute avec une ou deux vis ?)
Cela est variable entre la largeur et la longueur de votre terrasse, le sens des lambourdes.
Votre garde corps doit avoir une hauteur minimum de 100cm.
Dans le cas de barreaudage, l'écart maximum doit être de 11 cm au maximum.
Bonne réflexion. Gad
08 octobre 2024 à 14:34

Bonjour Invité X....
Il serait souhaitable de vous identifier.
Une description de la situation serait utile : bois friable ou non, odeur, couleur, infiltrations extérieures, humidité provenant du sol ?
Un bois friable est altéré par de la pourriture suite à l'humidité ou attaqué par des vers.
S'il y a des moisissures, la teinte peut être blanchâtre avec odeur (de champignons).
Vous indiquez avoir "démonté les boiseries", c'est donc l'ossature qui est attaquée ?.
Des éléments très abîmés peuvent être remplacés, sinon un traitement du bois avec un produit pour menuiseries peut être suffisant.
Examinez bien s'il y a des infiltrations.
Il doit y avoir une bonne aération intérieure du local.
Demandez l'avis d'un menuisier ou de l'installateur.
Cordialement. Gad
Il serait souhaitable de vous identifier.
Une description de la situation serait utile : bois friable ou non, odeur, couleur, infiltrations extérieures, humidité provenant du sol ?
Un bois friable est altéré par de la pourriture suite à l'humidité ou attaqué par des vers.
S'il y a des moisissures, la teinte peut être blanchâtre avec odeur (de champignons).
Vous indiquez avoir "démonté les boiseries", c'est donc l'ossature qui est attaquée ?.
Des éléments très abîmés peuvent être remplacés, sinon un traitement du bois avec un produit pour menuiseries peut être suffisant.
Examinez bien s'il y a des infiltrations.
Il doit y avoir une bonne aération intérieure du local.
Demandez l'avis d'un menuisier ou de l'installateur.
Cordialement. Gad
08 octobre 2024 à 11:04

Bonjour MarcusBrody.
Il serait sans doute préférable de remplacer la poutre (linteau ?) avant de condamner cette fenêtre.
Sinon, vous pouvez monter un mur en parpaings de 20 cm d'épaisseur.
Bien dégager la base, l'appui actuel pour avoir un support plat.
Suivant la nature du local, il vous faut peut-être prévoir une doublage avec isolant.
Cordialement. Gad
Il serait sans doute préférable de remplacer la poutre (linteau ?) avant de condamner cette fenêtre.
Sinon, vous pouvez monter un mur en parpaings de 20 cm d'épaisseur.
Bien dégager la base, l'appui actuel pour avoir un support plat.
Suivant la nature du local, il vous faut peut-être prévoir une doublage avec isolant.
Cordialement. Gad
08 octobre 2024 à 10:40

Bonjour Silo,
Prenez le temps de choisir le modèle qui vous convient.
Il est préférable de voir le produit en réel dans une GSB ou un magasin d'ameublement (diamètre et mode de fixation).
Je dégage toute responsabilité sur la température extérieure et les prix pratiqués....
Cordialement. Gad
Prenez le temps de choisir le modèle qui vous convient.
Il est préférable de voir le produit en réel dans une GSB ou un magasin d'ameublement (diamètre et mode de fixation).
Je dégage toute responsabilité sur la température extérieure et les prix pratiqués....
Cordialement. Gad
07 octobre 2024 à 06:51

Bonjour Koniec.
Il s'agit donc d'une isolation suivant le rampant.
Votre isolant va porter sur fourrures et plaques, la solution serait un isolant deux couches croisées d'une épaisseur totale de 350 mm environ (suivant votre situation). C'est l'espace qu'il vous faut conserver sous la partie la plus basse de la poutre. Différentes suspentes sont disponibles.
Si vous avez suffisamment de hauteur, un plafond horizontal serait envisageable avec supports adaptés et tiges filetées.
Autre solution, plafond partiel central horizontal et en rampant de part et d'autre. Ce principe pourrait être plus facile à réaliser qu'uniquement sur rampants.
Cordialement. Gad
Il s'agit donc d'une isolation suivant le rampant.
Votre isolant va porter sur fourrures et plaques, la solution serait un isolant deux couches croisées d'une épaisseur totale de 350 mm environ (suivant votre situation). C'est l'espace qu'il vous faut conserver sous la partie la plus basse de la poutre. Différentes suspentes sont disponibles.
Si vous avez suffisamment de hauteur, un plafond horizontal serait envisageable avec supports adaptés et tiges filetées.
Autre solution, plafond partiel central horizontal et en rampant de part et d'autre. Ce principe pourrait être plus facile à réaliser qu'uniquement sur rampants.
Cordialement. Gad
06 octobre 2024 à 18:07

Bonjour Giants,
Cela pourrait ressembler à un enduit jeté truelle bien qu'au final cela fait plutôt des lignes horizontales.
A faire examiner sur place.
Cordialement. Gad
Cela pourrait ressembler à un enduit jeté truelle bien qu'au final cela fait plutôt des lignes horizontales.
A faire examiner sur place.
Cordialement. Gad
06 octobre 2024 à 17:34

Bonjour Silo,
Une photo aurait été souhaitable.
Suivant le modèle, il peut y avoir plusieurs possibilités ;
Dans le cas d'un support tube vous pouvez percer verticalement au fond, de haut en bas (si possible).
Si le support est du genre crochet, vous pouvez percer en façade à mi-hauteur.
Pour le perçage percer le premier support avec la tringle en place avec un foret de 2 mm à environ 10mm dans le bois de la tringle. Repercer ensuite le support seul avec un foret de 3 mm et visser à l'aide d'une vis à bois de 3 x 20 par exemple. Faire de même pour le second support.
Une solution bricolée... ligaturer en croix, support et tringle avec un fil fin de fer ou de laiton et ajouter une vis par dessus.
Si les supports sont d'achat récent, vous pouvez peut- être les échanger.
Cordialement. Gad
Une photo aurait été souhaitable.
Suivant le modèle, il peut y avoir plusieurs possibilités ;
Dans le cas d'un support tube vous pouvez percer verticalement au fond, de haut en bas (si possible).
Si le support est du genre crochet, vous pouvez percer en façade à mi-hauteur.
Pour le perçage percer le premier support avec la tringle en place avec un foret de 2 mm à environ 10mm dans le bois de la tringle. Repercer ensuite le support seul avec un foret de 3 mm et visser à l'aide d'une vis à bois de 3 x 20 par exemple. Faire de même pour le second support.
Une solution bricolée... ligaturer en croix, support et tringle avec un fil fin de fer ou de laiton et ajouter une vis par dessus.
Si les supports sont d'achat récent, vous pouvez peut- être les échanger.
Cordialement. Gad
06 octobre 2024 à 17:23

Bonjour Invité X....
Il serait souhaitable de vous identifier.
Vous indiquez "placo arraché" et "peindre dessus ?
Plusieurs possibilités :
Si la plaque est vraiment arrachée, il faut remplacer la partie abîmée par une plaque carrée ou rectangulaire.
Pour du placo sur ossature, il faudrait découper sur l'axe de 2 montants, visser et finition classique à l'enduit avec en première couche pose d'une bande de joint.
Dans le cas de placo collé, vous pouvez coller le nouveau panneau par plots au mortier adhésif, puis finition comme d°
Au cas ou majoritairement, c'est le papier qui est arraché, vous pouvez enduire en 2 ou 3 couches et poncer léger avant de faire la finition souhaitée. Couper au cutter tout papier décollé.
Cordialement. Gad
Il serait souhaitable de vous identifier.
Vous indiquez "placo arraché" et "peindre dessus ?
Plusieurs possibilités :
Si la plaque est vraiment arrachée, il faut remplacer la partie abîmée par une plaque carrée ou rectangulaire.
Pour du placo sur ossature, il faudrait découper sur l'axe de 2 montants, visser et finition classique à l'enduit avec en première couche pose d'une bande de joint.
Dans le cas de placo collé, vous pouvez coller le nouveau panneau par plots au mortier adhésif, puis finition comme d°
Au cas ou majoritairement, c'est le papier qui est arraché, vous pouvez enduire en 2 ou 3 couches et poncer léger avant de faire la finition souhaitée. Couper au cutter tout papier décollé.
Cordialement. Gad
06 octobre 2024 à 16:57

Bonjour Boulang.
Il serait bon que vous fassiez contrôler vos calculs par un Bureau d’études.
Je ne pense pas qu'un contributeur puisse engager sa responsabilité pour votre projet.
Si vous avez fourni toutes les données utiles sur le site de calcul indiqué, le résultat doit vous satisfaire.
Il serait bon d'ajouter sur le plan tous les encastrements de poutres et les cotes d'entraxes que vous prévoyez.
(Vous avez sans doute pensé à la possibilité d'un poteau ....)
Cordialement. Gad
Il serait bon que vous fassiez contrôler vos calculs par un Bureau d’études.
Je ne pense pas qu'un contributeur puisse engager sa responsabilité pour votre projet.
Si vous avez fourni toutes les données utiles sur le site de calcul indiqué, le résultat doit vous satisfaire.
Il serait bon d'ajouter sur le plan tous les encastrements de poutres et les cotes d'entraxes que vous prévoyez.
(Vous avez sans doute pensé à la possibilité d'un poteau ....)
Cordialement. Gad
04 octobre 2024 à 11:32

Bonjour EclpseViolette.
Des infiltrations peuvent être légères tout pendant que les clous ne se retirent pas plus.
Le risque c'est qu'avec le vent les tuiles battent et que certaines cassent.
Il serait souhaitable que ces fixations soient remplacées par des vis plus longues.
Si votre couverture est récente, le remplacement pourrait être à la charge du couvreur.
Cordialement. Gad
Des infiltrations peuvent être légères tout pendant que les clous ne se retirent pas plus.
Le risque c'est qu'avec le vent les tuiles battent et que certaines cassent.
Il serait souhaitable que ces fixations soient remplacées par des vis plus longues.
Si votre couverture est récente, le remplacement pourrait être à la charge du couvreur.
Cordialement. Gad
04 octobre 2024 à 11:15

Bonjour eproust.
Taches blanchâtres ou taches de rouille ?
Des taches blanchâtres peuvent être des efflorescences de calcaire qui s'infiltrent par des micro fissures (ou au joint des baguettes).
Au contact de l'air elles sèchent et laissent des traces blanches. Une humidité permanente, dans le cas d'un mur de retenue par exemple, entretient ce problème.
Peindre n'est pas une solution.
On peut brosser les coulures en douceur avec de l'eau tiède.
Il existe également des produits de traitement adaptés.
Ne pas utiliser de nettoyeur à pression qui pourrait abîmer l'enduit.
Cordialement. Gad
Taches blanchâtres ou taches de rouille ?
Des taches blanchâtres peuvent être des efflorescences de calcaire qui s'infiltrent par des micro fissures (ou au joint des baguettes).
Au contact de l'air elles sèchent et laissent des traces blanches. Une humidité permanente, dans le cas d'un mur de retenue par exemple, entretient ce problème.
Peindre n'est pas une solution.
On peut brosser les coulures en douceur avec de l'eau tiède.
Il existe également des produits de traitement adaptés.
Ne pas utiliser de nettoyeur à pression qui pourrait abîmer l'enduit.
Cordialement. Gad
04 octobre 2024 à 10:48

Bonjour Invité X.....
Il serait souhaitable de vous identifier.
Il semble évident que cette peinture pour carrosserie ne convienne pas pour résister à la chaleur.
Vous pouvez d'ailleurs consulter la fiche technique de ce produit.
"Quel effet cela va t'il avoir...?" La peinture risque de brûler et plus ou moins craqueler.
Je vous conseillerais de décaper soigneusement et de peindre avec une peinture adaptée.
Cordialement. Gad
Il serait souhaitable de vous identifier.
Il semble évident que cette peinture pour carrosserie ne convienne pas pour résister à la chaleur.
Vous pouvez d'ailleurs consulter la fiche technique de ce produit.
"Quel effet cela va t'il avoir...?" La peinture risque de brûler et plus ou moins craqueler.
Je vous conseillerais de décaper soigneusement et de peindre avec une peinture adaptée.
Cordialement. Gad
04 octobre 2024 à 10:05

Bonjour Rezaldo.
Merci pour le retour.
Une question simple : Avez-vous fait une nouvelle déclaration de Dégâts des Eaux à votre Assureur ?
Je vous ai indiqué la marche à suivre précédemment.
Il serait temps que vous demandiez la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire du syndic avec l'ensemble des propriétaires.
Cette A.G.E.doit être tenue dans les 21 jours suivant la demande.
Vous ne pouvez vous contenter de bricolages réguliers sur cette colonne.
Libre à vous, bien sûr, de suivre ou de ne pas suivre ce processus.
Cordialement. Gad
Merci pour le retour.
Une question simple : Avez-vous fait une nouvelle déclaration de Dégâts des Eaux à votre Assureur ?
Je vous ai indiqué la marche à suivre précédemment.
Il serait temps que vous demandiez la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire du syndic avec l'ensemble des propriétaires.
Cette A.G.E.doit être tenue dans les 21 jours suivant la demande.
Vous ne pouvez vous contenter de bricolages réguliers sur cette colonne.
Libre à vous, bien sûr, de suivre ou de ne pas suivre ce processus.
Cordialement. Gad
04 octobre 2024 à 09:51
